Добавлено: 27 апр 2010, 10:10
Timar
Возникла мысль - а не может имеющийся контролер отличаться от необходимого...?В том отношении, что в нем отсувствует регулятор времени открытия/закрытия...

Добавлено: 28 апр 2010, 14:22
Болт
Как то сталкивался с подобным,но там концевиков не было,там было упраление по току,так ворота останавливались даже если в них просто упереться,а так как регион у нас ветренный то ворота останавливались,от небольшого порыва ветра.Так может в блоке управления тоже токовая защита стоит?

Добавлено: 28 апр 2010, 16:03
Timar
В блоке управления есть токовая защита, вчера 6 часов в 3м ломали голову что с этими приводами не так...
Снимали управляющий провод с приводов, оставляя только питающую пару - привода начали закрываться полностью, но другая проблема - концевики такое ощущение что вообще не видит - хотя они полностью рабочие один работает на но второй на нс.При полном закрытии, при отсуствии управляющего контакта, привод останавливается только из за токовой перегрузки, причем сразу же включается реверс и они снова открываются, ощущение что их просто нужно перевернуть для того что бы они работали как надо, но ведь все монтировалось строго по инструкции...полный алес короче...

Добавлено: 28 апр 2010, 23:28
GenaSPB
Ваши привода не подходят к контролеру. Вот контролер который Вам нужен http://www.aktivsb.ru/prod-5753.html

Добавлено: 29 апр 2010, 00:17
Timar
Гена Спасибо большое!!!
Осталось только убедить генерального что он купил действительно не тот контроллер....

Добавлено: 29 апр 2010, 11:13
GenaSPB
В мануалах на контролеры четко прописано какие привода к ним подходят так что убеждать не надо.

Добавлено: 29 апр 2010, 16:06
Timar
если было бы все так просто...
Сегодня имел разговор со своим генеральным - он зубами бьется о поребрик, но доказывает, что именно эти привода ATI 3025N прекрасно работают с контроллером ZL180, причем на всех объектах - и это я такой мудак никак не могу разобраться как их правильно подключать.
Извините народ за оффтоп - просто наболело...Хреново когда генеральный жмот и трепло...

Добавлено: 29 апр 2010, 21:05
GenaSPB
Интересно, а для чего мануалы пишут! Кстати на ZF1 есть регулятор времени работы и называется он TL.

Добавлено: 10 июн 2010, 10:21
Timar
Подскажите пожалуйста, какой контроллер лучше кукпить для работы с линейными приводами на 24 В Ati 3024N/
Заранее благодарен.

Добавлено: 10 июн 2010, 20:41
GenaSPB
Так сорри я похоже сбил Вас с толку в прошлый раз. :shock: Из-за вот этого
Да именно эти привода
CAME ATI 3000
, а у Вас оказывается приводы A3024 для них применяется контролер ZL180.