пропадает сигнал с приемника

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 29 дек 2010, 22:30

валёк писал(а):Земля с обоих концов соединена через экран кабеля и заземлена на приемной стороне. Что значить убрать? отсоединить массу передатчиков?
Приемники и передатчики запитаны от разных БП. ( - ) БП и экраны всех кабелей соединены и заземлены через вилку регика
Экран FTP-кабелей ни в коем случае нельзя прицеплять к минусам с обоих сторон! Его нуна только землить на одной стороне, причём, не минусом блока питания, а заземлением! В крайнем случае, мона попробовать хотя бы просто ни к чему экран не прицеплять...
А если вы прицепляете с обоих сторон экран к чему-то, то вы сами же создаёте путь для паразитных токов и наводок... Электричество, как вода... течёт там, где проще всего течь... :roll:

Ответить