Страница 1 из 1

Кто имел дело с Paradox.....

Добавлено: 15 дек 2011, 05:16
Corso
Приветствую всех.

Кто знает, как подключить к основной плате EVO 192 модуль ACM 12?

Спасибо!

Добавлено: 15 дек 2011, 10:28
Artymon
На контрольной панели найдите 4 пина коммуникационной шины AUX и BUS : "+", "-", "GRN", "YEL" и подключайте соответственно к разъемам АС12 (BUS) : "RED", "BLK","GRN", "YEL"

Добавлено: 17 дек 2011, 03:23
Corso
Да, спасибо большое, я разобрался с подключением, но осталось несколько моментов... сейчас напишу.

Добавлено: 17 дек 2011, 04:29
Corso
Мы имеем две двери в одном офисе. Двери металлические и выходят на паркинг, курилку и т.д с двух сторон здания. Изнутри дверь оснащена panic bar, не знаю, ставят ли такие сейчас в бывшем союзе, но тут они повсюду Изображение
Снаружи установили считыватель Paradox R910, внутри электро страйк для замка, это все подключили к модулю ACM 12. Такая же схема с другой дверью. От двух модулей прокинули провода к EVO 192 и подключили еще панель К641 (хотя ума не приложу, зачем она вообще нужна). К evo 192 подключил модуль IP100. Загрузил WinLoad и Newear. Первоначально стало выдавать ошибку - Bell missing. Ок, замкнул bell + и - резистором, все стало нормально. Выдает еще ошибку - modul missing на одну из дверей (не могу понять в чем дело, обе подключены идентично). Ну и самое главное, прописываю вроде ключи, система их принимает, пишет card is accsepted, но страйк не срабатывает. Устанавливаю Paradox в первый раз.

Добавлено: 18 дек 2011, 21:12
Artymon
Если я вас правильно понял - у вас две двери и два считывателя. К АСМ12 можно подключать только 1 считыватель!!! Подскажите, какие леды индикации горят?

Добавлено: 19 дек 2011, 01:17
Corso
Да, двери две , два считывателя и два ACM 12. Схема выглядит так:

Изображение

На одном из ACM 12 постоянно горит Error, хотя подключен точно так же, как и второй ACM 12.

Добавлено: 19 дек 2011, 10:48
Artymon
Тут только подойдет метод научного тыка! Проверить предохранитель, переключатель AUX, переподключить считыватель к работоспособному АСМ12. Для полноты картины: опишите распиновку - что подключаете и к какой ножке?

Добавлено: 22 дек 2011, 04:34
Corso
Уффф.... все решилось. Оказался обломанный провод в соединении 8)