Как правильно заземлить?

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
Ответить
Kitano
Специалист
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 09:47
Контактная информация:

Как правильно заземлить?

Сообщение Kitano » 06 ноя 2012, 10:03

Появились несколько вопросов по землению видеооборудования..

1. Заземлять нужно только в одной точке у приемного оборудования? И заземлять нужно только регистратор, блок питания и оплетку кабеля (если есть) ?
2. Минус питания от камер нужно заземлять?
3. Камеры на месте монтажа нужно изолировать от контакта с землей?
4. Если на месте где стоит регистратор и блок питания нет земли (старый дом с проводкой без заземления) что можно придумать ?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение Рустам » 06 ноя 2012, 11:00

1. У монитора корпус как-бы тоже, но земляная петля получится. Нужно между монитором и регистратором ставить развязывающий трансформатор. Оплётка кабелей сама заземлится через корпус регистратора.
2. Нет, не нужно, земляная петля получится.
3. Сами камеры - да, изолировать; а кожухи камер если они отдельно, лучше заземлить.
4. Ну можно и совсем не заземлять ничего.

Kitano
Специалист
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 09:47
Контактная информация:

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение Kitano » 06 ноя 2012, 11:14

Рустам писал(а):1. У монитора корпус как-бы тоже, но земляная петля получится. Нужно между монитором и регистратором ставить развязывающий трансформатор. Оплётка кабелей сама заземлится через корпус регистратора.
2. Нет, не нужно, земляная петля получится.
3. Сами камеры - да, изолировать; а кожухи камер если они отдельно, лучше заземлить.
4. Ну можно и совсем не заземлять ничего.
То есть если шины заземления нет в здании то все заземления рега и блока питани бесполезны?
Будем искать землю)

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение Рустам » 06 ноя 2012, 12:10

Я бы сказал, что не бесполезны, а просто в таком случае "заземления" не имеют места быть.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение SergeyA » 06 ноя 2012, 12:33

У вас какие-то проблемы или просто желание все заземлить?

Kitano
Специалист
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 09:47
Контактная информация:

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение Kitano » 06 ноя 2012, 14:15

SergeyA писал(а):У вас какие-то проблемы или просто желание все заземлить?
Бывают помехи появляются на изображении разных камер. Некоторые камеры закреплены на металических опорах и у этих камер минус на корпусе... Всего 20 камер, запитаны от 3 разных БП в разных местах. Вот такая система:) камеры все примерно на растоянии 150-300 метров, по витой паре, через пасивные приемо-передатчики. объект далековато, 200км от города, кататся неохото кажды раз туда.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2012, 14:19

Изолировать камеры от металла.

Overtak
Новичок
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 12:41

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение Overtak » 12 сен 2015, 23:33

Скажите пожалуйста, а если камера корпусная крепится на металлической конструкции (здание из сэндвич панелей), но сама камера изолирована от корпуса (не звенит корпус с минусом выходов) нужно ли изолировать камеру от стены здания, или перестраховаться и воткнуть прослойку?
Или же раз камера сама изолирована от корпуса, то его нужно землить корпус камеры, как кожух и кронштейн боксовой камеры?

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Как правильно заземлить?

Сообщение reklamist » 12 сен 2016, 13:17

Overtak писал(а):Скажите пожалуйста, а если камера корпусная крепится на металлической конструкции (здание из сэндвич панелей), но сама камера изолирована от корпуса (не звенит корпус с минусом выходов) нужно ли изолировать камеру от стены здания, или перестраховаться и воткнуть прослойку?
?
Лучше перестраховаться и изолировать от металла. У меня на одном объекте тоже камеры с корпусом изолированным от модуля были. Но в грозу вылетали регулярно, изолировал корпус и все хорошо теперь.

Ответить

Вернуться в «Монтаж»