Появились несколько вопросов по землению видеооборудования..

1. Заземлять нужно только в одной точке у приемного оборудования? И заземлять нужно только регистратор, блок питания и оплетку кабеля (если есть) ?
2. Минус питания от камер нужно заземлять?
3. Камеры на месте монтажа нужно изолировать от контакта с землей?
4. Если на месте где стоит регистратор и блок питания нет земли (старый дом с проводкой без заземления) что можно придумать ?

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 11:00
Рустам
1. У монитора корпус как-бы тоже, но земляная петля получится. Нужно между монитором и регистратором ставить развязывающий трансформатор. Оплётка кабелей сама заземлится через корпус регистратора.
2. Нет, не нужно, земляная петля получится.
3. Сами камеры - да, изолировать; а кожухи камер если они отдельно, лучше заземлить.
4. Ну можно и совсем не заземлять ничего.

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 11:14
Kitano
Рустам писал(а):1. У монитора корпус как-бы тоже, но земляная петля получится. Нужно между монитором и регистратором ставить развязывающий трансформатор. Оплётка кабелей сама заземлится через корпус регистратора.
2. Нет, не нужно, земляная петля получится.
3. Сами камеры - да, изолировать; а кожухи камер если они отдельно, лучше заземлить.
4. Ну можно и совсем не заземлять ничего.
То есть если шины заземления нет в здании то все заземления рега и блока питани бесполезны?
Будем искать землю)

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 12:10
Рустам
Я бы сказал, что не бесполезны, а просто в таком случае "заземления" не имеют места быть.

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 12:33
SergeyA
У вас какие-то проблемы или просто желание все заземлить?

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 14:15
Kitano
SergeyA писал(а):У вас какие-то проблемы или просто желание все заземлить?
Бывают помехи появляются на изображении разных камер. Некоторые камеры закреплены на металических опорах и у этих камер минус на корпусе... Всего 20 камер, запитаны от 3 разных БП в разных местах. Вот такая система:) камеры все примерно на растоянии 150-300 метров, по витой паре, через пасивные приемо-передатчики. объект далековато, 200км от города, кататся неохото кажды раз туда.

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 06 ноя 2012, 14:19
GenaSPB
Изолировать камеры от металла.

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 12 сен 2015, 23:33
Overtak
Скажите пожалуйста, а если камера корпусная крепится на металлической конструкции (здание из сэндвич панелей), но сама камера изолирована от корпуса (не звенит корпус с минусом выходов) нужно ли изолировать камеру от стены здания, или перестраховаться и воткнуть прослойку?
Или же раз камера сама изолирована от корпуса, то его нужно землить корпус камеры, как кожух и кронштейн боксовой камеры?

Re: Как правильно заземлить?

Добавлено: 12 сен 2016, 13:17
reklamist
Overtak писал(а):Скажите пожалуйста, а если камера корпусная крепится на металлической конструкции (здание из сэндвич панелей), но сама камера изолирована от корпуса (не звенит корпус с минусом выходов) нужно ли изолировать камеру от стены здания, или перестраховаться и воткнуть прослойку?
?
Лучше перестраховаться и изолировать от металла. У меня на одном объекте тоже камеры с корпусом изолированным от модуля были. Но в грозу вылетали регулярно, изолировал корпус и все хорошо теперь.