Закопать под землёй

Сообщение Screw » 30 май 2014, 07:43

Купил себе в деревню FTP уличную с тросом, ВВг-нг 1,5. Гофру 16 серую и 25 ПНД чёрную. Хотел по воздуху 25 м., но тут всё переигралось и нужно будет закапывать всё под землю. Как мне лучше закапать просто кабель под землю или лучше в трубе чёрной? И насколько минимум глубиной капать?

Аватара пользователя
CountZero
Специалист
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 15:15
Откуда: Беларусь. Минск
Контактная информация:

Re: Закопать под землёй

Сообщение CountZero » 30 май 2014, 08:09

Клади в трубе, хуже не будет. А глубину выбирай в зависимости от того, где копаешь (когда огород перекапывать будешь чтобы свой кабель не перерубить).

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Закопать под землёй

Сообщение Sergiodemaster » 30 май 2014, 10:56

или в трубе, или в ПНД гофре. и вообще, на уличную прокладку не берите серую ПВХ гофру - рассыпается через год

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Закопать под землёй

Сообщение Olestas » 30 май 2014, 12:51

И главное камни все убрать, лучше трубу песочком засыпать, а потом уже всем что было обратно.

Аватара пользователя
AlexPo
Специалист
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
Откуда: Москва

Re: Закопать под землёй

Сообщение AlexPo » 30 май 2014, 18:56

Серой гофрой давно не пользуюсь, но и черная тоже недавно попалась по качеству как серая, пригляделся, она по цвету что то среднее между серой и черной, так что научились уже и ПНД гофру "левак" делать.

rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Закопать под землёй

Сообщение rss53 » 30 май 2014, 19:07

Обязательно в гладкую трубу (про гофру я даже не говорю!) перед укладкой затолкайте протяжку! Иначе потом только стекловолокном!
Под местом проезда автотранспорта желательно усилить мет трубой.
Фото346.jpg

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Закопать под землёй

Сообщение ALEX_SE » 30 май 2014, 19:32

Классно усилил, молодец :)) На местах стыков кабель режется льдом и смещением как бритва!
Если труба - то сплошная.

Я купил двухслойной гофры ПНД+ПНВ где по паспорту и ТУ предназначение укладка кабелей под землей. И кладу в ней. Естественно уличный кабель. Если кабель в броне - то просто в землю с песочком.

Кстати есть сигнальная лента сейчас. Силовые кабели было требование перекладывать красным кирпичом сверху. При применении сигнальной ленты можно этого не делать, Кладут поверх кабеля а сам кабель песком. Выше - земля.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Закопать под землёй

Сообщение SergeyA » 31 май 2014, 22:04

Летящей лопате сигнальная лента не помеха, на даче очень выручила доска в своё время положенная поверх кабеля (закопано неглубоко), а если её ещё пропитать антисептиком, то лет на 30 хватит.

FormatCft
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 18:49

Re: Закопать под землёй

Сообщение FormatCft » 27 авг 2014, 19:06

Кабель укладывается в землю на глубину 0,7 м. Снизу подушка из песка, потом кабель в сплошной металлической трубе, если без трубы то это не по ГОСТу, но ПНД лежит. Сверху кирпичи, потом лента "Кабель не копать". Подъем из земли в металлической трубе 2 м.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Закопать под землёй

Сообщение Sergiodemaster » 27 авг 2014, 21:15

FormatCft писал(а):Кабель укладывается в землю на глубину 0,7 м. Снизу подушка из песка, потом кабель в сплошной металлической трубе, если без трубы то это не по ГОСТу, но ПНД лежит. Сверху кирпичи, потом лента "Кабель не копать". Подъем из земли в металлической трубе 2 м.
с кирпичами норматив вообще УХ!
интересно, хотя бы 6-10кВ линии так делают?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Закопать под землёй

Сообщение ALEX_SE » 28 авг 2014, 07:16

конечно делают.
Хотя глубже метра можно с лентой.