Сообщение garyc » 28 окт 2014, 00:25

Добрый день! Есть необходимость подключить к домашней системе контролю доступа электромеханический замок Cisa. К сожалению оказалось, что он питается переменным током, а вся система - контролер-считыватель-домофон - постоянным током. Возник вопрос: как увязать такую систему?
На CISA выбор пал из-за кажущейся надежности и,кроме того, большинство электромеханических замков накладные или под примитивный ключ (да, я хочу, чтобы оставалась на аварийный случай возможность открытия ключом)
Буду благодарен за доходчивый совет. Продавцы замков вообще не могут ничего сказать

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2014, 08:53

а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.

Только предусмотрите защиту от залипания подачи питания на замок больше чем на 2секунды, а то соленоид сгорит, замена встает в 2к минимум (частая болезнь у них кстати)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 11:17

Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?

garyc
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 00:15

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:13

GenaSPB писал(а):Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?
Планирую CISA 1.17685.28А.0000.С5 , хотя и CISA 15535 тоже переменный ток

garyc
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 00:15

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:19

Sergiodemaster писал(а):а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.

Только предусмотрите защиту от залипания подачи питания на замок больше чем на 2секунды, а то соленоид сгорит, замена встает в 2к минимум (частая болезнь у них кстати)
Можно поподробнее...
Переменка точно, поэтому катушки и горят. А как защиту построить?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2014, 22:28

garyc писал(а):
Sergiodemaster писал(а):а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.

Только предусмотрите защиту от залипания подачи питания на замок больше чем на 2секунды, а то соленоид сгорит, замена встает в 2к минимум (частая болезнь у них кстати)
Можно поподробнее...
Переменка точно, поэтому катушки и горят. А как защиту построить?
работать будет и от постоянки

защита - либо сам контроллер должен давать ограниченный импульс, либо что то городить. у меня так соленоид сдох, когда кнопка "выход" залипла

garyc
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 00:15

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:33

а БУЗ не спасает?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 23:01

Гы, прочитал паспорт на те замки что ставили, написано переменка. Пашут от постоянки. По моему тонкости перевода.

garyc
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 00:15

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение garyc » 28 окт 2014, 23:04

Хм, мне менеджер диллера подтвердил (точнее подтвердила), что переменный ток

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 23:39

Если в мануалах написано переменка, то что она еще могла сказать? Попробовал обратится к буржуйскому варианту сайта, там как-то еще скуднее инфа чем на русском. Так и не нашел искомого от первоисточника. А уж поверьте с косяками перевода сталкивался не раз. На тот же visonic где пол страны говорит по русски на mct-302 русский мануал лучше не читать, а смотреть на корпусе английское обозначение.

garyc
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 00:15

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение garyc » 28 окт 2014, 23:42

А как можно это проверить имея на руках замок?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение электромеханического замка переменного тока

Сообщение GenaSPB » 29 окт 2014, 09:25

Попробовать подать напряжение, коротким импульсом 2-3 секунды. За спаленный соленоид ответственности не несу. :smile: