На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Рекомендуется к прочтению перед тем, как задавать вопросы.
ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 11:49

molyman писал(а):Ганзы то как раз и бояться постоянки 24 вольта советую взять помощнее блоки но 12 вольтовые.

24 вольт ±10%
(50Гц ±1%)

12 вольт ±10%
Вот технически как они пишут т.е. переменка 24 постоянка 12 на Computare. :)
Если 12 В гнать... Тогда надо будет кабель питания отдельный с большим сечением, а не комбинированный...
Либо дешевле может быть 220 отдельным кабелем + уличный БП...

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 16 июн 2009, 11:52

То же тема только сразу надо посмотреть гальваник развязку. Может пронесет может нет.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 12:10

molyman писал(а):То же тема только сразу надо посмотреть гальваник развязку. Может пронесет может нет.
Согласен... У меня на одном существующем объекте не пронесло... :( Но там у купольной камеры свой БП на 220 был, который давно запитан.
Если гальваническую развязку и уличный БП на 220 В брать, то может тогда вообще питание с ближайшего щитка привести, ради экономии?... :roll:

Videon
Site Admin
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 16 июн 2009, 15:25

molyman писал(а):Ну чтоб сомнений не возникало ни каких используйте расчет падения напряжения онлайн грамотные ребята написали для все бесплатно
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
считает для 12 В постоянки практически правильно.

Однажды такая ситуация была:
Результаты расчета:

ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 150,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 8 шт.
Напряжение источника питания - 13,20 В

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 6,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 6,30 В (47,73 %)
По теме - я бы поставил БП на месте. И видео бы пустил по витой паре. :D

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 16 июн 2009, 22:58

Угу,! Рад что хоть кому то приглянулся расчет ! :)

Дмитрий

Сообщение Дмитрий » 10 июл 2009, 10:23

Сделали объект! )
Максимально удаленная камера висела за 200метров с хвостиком.
Уникамовские камеры повесли, 6 штук. на один skat.vn24AC
все отлично все работает )
ишшо и изображение через ADSL в инет выпихнули.

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Re:

Сообщение Screw » 25 июн 2013, 15:21

Дмитрий писал(а):Сделали объект! )
Максимально удаленная камера висела за 200метров с хвостиком.
Уникамовские камеры повесли, 6 штук. на один skat.vn24AC
все отлично все работает )
ишшо и изображение через ADSL в инет выпихнули.
Спасибо. А какое напряжение на последней камере? У меня скоро объект будет, там тоже 24АС длинна 250 м., но камер 2 шт. Вот думаю какой будет просадка. Использую кабель КГ 2/2,5, камеры потребляют 480 мА БП skat. 24AC 4А.

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Сообщение Olestas » 25 июн 2013, 15:58

Ну посчитайте по ссылке. И дату последнего поста видели? :D

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Сообщение Sergiodemaster » 08 сен 2014, 09:55

откопаю стюардессу:

сижу вот думаю, как правильно посчитать при такой схеме:

|БП 24В|>>>>>>>>>>>>|степ-даун конвертер|>>|нагрузка 12В 400мА|

теперь вопрос - на линии от БП до СДК ток какой будет? иначе как просадку в линии посчитать?

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Сообщение Olestas » 08 сен 2014, 10:06

12V*0.4A = 4.8W.
4.8W/24V=0.2A.
0.2A/какой нибудь коеффициент или КПД СДК.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Сообщение Sergiodemaster » 08 сен 2014, 11:32

вот примерно я так и думал.
если у СДК указано, что Uвх min = Uвых+1,5в, то это и можно принять за КПД?

13,5В*0,4А= 5,4W
5,4W/24В=0,225А

похоже на правду?

просто меня смущал тот факт, что СДК являются бестрансформаторными ШИМ-преобразователями. Поэтому и сомневался в данной методике расчета

Dim32
Специалист
Сообщения: 982
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 11:33

Re: На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?

Сообщение Dim32 » 08 сен 2014, 13:28

Как то раз занимался любовью следующим образом:
Какой то умник сделал 1 шввп, на котором висели несколько камер. На первой 12 в, на второй 10, на третьей 8 и т. д. Глючило все страшно.
Поставил БП на 24 в, 10 а и такие штуки http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-DC ... 18190.html" onclick="window.open(this.href);return false; КПД у них ~70%
И с предохранители с супрессорами на 12 желательно параллельно каждой камере. Тут главное чтоб БП все вытянул, брать с хорошим запасом.
Таким способом можно и по 4 жилам витухи запитаться. Что то типа ПОЕ для бедных.