Хотелось бы обсудить и узнать немного теории и практики по этому направлению. Какими средствами можно достичь. Последствия и т.п.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Рустам » 13 янв 2014, 06:19

Слишком большой вопрос, что бы всё пересказать. Если кратко - для уличных воздушных линий кабелей больше десятка метров надо ставить УЗИП-ы, на все линии - и питание и управление и видео и Ethernet; ставить надо с обоих концов каждого кабеля, для работы УЗИП требуется заземление. Последствия - от 70% оборудования одним ударом до никаких последствий в течении нескольких лет - уж как повезёт и от местности зависит.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 09:11

70% оборудования сети? Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Рустам » 13 янв 2014, 09:35

Dzmitry писал(а):70% оборудования сети?
70% оборудования системы видеонаблюдения :(
Dzmitry писал(а):Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?
Не так. Ставить УЗИП с обоих сторон кабеля. Частая ошибка, что например на уличной IP-камере поставили грозозащиту, а на сетевом порту, к которому она подключена - нет. У большинства УЗИП в паспорте требование - подключить на нём клемму заземления к системе заземления, но при этом нет требования заземлять оборудование. :) Хотя существуют УЗИП и не требующие заземления, например http://info-sys.ru/rg6.html , но это редкий вариант.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 17:32

Быть может есть ссылки на распространенный вариант узип для езернета?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2014, 17:44

APC ProtectNet например.

SSN
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:13

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение SSN » 14 янв 2014, 10:14

Вот 2 варианта - с POE и без него:
http://www.hakel.ru/production0.phtml?c ... &subcat=41

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Рустам » 14 янв 2014, 11:00

От Тахиона такой есть: http://www.tahion.spb.ru/uzle
Подешевле у Информационных систем такой: http://info-sys.ru/rg5.html

SSN
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:13

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение SSN » 14 янв 2014, 15:21

Ну да, одно в виде рисунка из солида, а другое явно собрано на коленке :o Это, если не углубляться дальше...

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Olestas » 14 янв 2014, 15:33

Вот такие тоже закладывали...
http://www.black-box.de/en-de/i/11754/PoE-Protector
Но только со стороны наружной камеры. Со стороны сервера откуда перенапряжение?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Sergiodemaster » 14 янв 2014, 17:17

Olestas писал(а):Вот такие тоже закладывали...
http://www.black-box.de/en-de/i/11754/PoE-Protector
Но только со стороны наружной камеры. Со стороны сервера откуда перенапряжение?
а с чего вообще порты вылетают?
от наводок на кабель (грозовых, статических)
если ГЗ стоит только со стороны камеры, заряд может стечь и в сторону порта коммутатора

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Грозозащита и заземление

Сообщение Olestas » 14 янв 2014, 17:58

Есть же защиты, которые защищают только одну сторону? Вот если как бы не в сторону камеры повёрнута защита, то можно и одной обойтись? Если в здании уже не откуда наводки на кабель получить.