Подключение турникета ОМА

Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Ответить
Дмитрий
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 17:08

Подключение турникета ОМА

Сообщение Дмитрий » 19 мар 2014, 18:18

Здравствуйте, нужна помощь в подключении турникета ОМА с контроллером 957 к контроллеру с 2000-2. Я подключил, как думаю по схеме, так;
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND 1,2 --- PAS-LR
EXIT 1 --- R
EXIT 2 ---- L

что не так, прошу вас прописать от куда и куда.
Заранее спасибо.

Videon
Site Admin
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение Videon » 19 мар 2014, 18:25

Exit, если я правильно помню входы для кнопок. R, L - это управление открытием турникета? Тогда их надо на контакты реле (или что там в с2000-2) К1 они вроде называются. Схемы искать лень, если не получится подключить - киньте сюда схему подключения турникета и схему, что в инструкции с2000.


___________________________________________________
http://security-skd.ru/turniket.html

kostyanessi
Специалист
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение kostyanessi » 19 мар 2014, 20:09

С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND --- PAS-LR, К1, К2
К1 --- R
К2 ---- L

Проход разрешается при замыкании контакта R или L на GND.

Дмитрий
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 17:08

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение Дмитрий » 20 мар 2014, 10:29

вот схема ОМА 957 и С 2000-2. Прошу уточнить надпись GND --PAS-LR,K1,K2 в ОМА К1 и К2 нет они в С 2000-2

kostyanessi
Специалист
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение kostyanessi » 20 мар 2014, 12:44

У С-2000-2 два сухих контакта у реле обозначаются К1 К1 (для первого реле) и К2 К2 (для второго реле).
Вот один выход от первого реле К1 нужно соединить с выходом R контроллера турникета, второй выход К1 первого реле нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета. Соответственно, и для второго реле: один выход К2 нужно соединить с выходом L контроллера турникета, второй выход К2 нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета.

fruit
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 11:31

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение fruit » 29 май 2017, 10:51

может кто нибудь поделиться схемой подкл в атокаде? если есть у кого.

Аватара пользователя
Finn
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 12:57

Re: Подключение турникета ОМА

Сообщение Finn » 05 май 2018, 13:51

Скинул в личку

Ответить

Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»