Монтаж СКС
Монтаж СКС
Подвернулась работа по монтажу компьютерной,телефонной сети.По проекту с серверной на 1 этаже на каждый этаж идет кабель оптики и кабель телефонии.Поднимаются кабели в одном месте на каждом этаже.Длина кабелей по моим расчетам впритык.Бухты куплены и докупать тут врядли будут.При этом коммутационные шкафы вешать вблизи магистралей невозможно,вешать шкафы в стороне от магистралей нехватает кабелей.Можно конечно пропустить кабели сквозь шкафы.Собственно вопрос.Можно ли смонтировать именно так, то есть пропустить кабели оптики и телефонии идущие на этажи выше сквозь коммутационный ящик нижнего этажа?
Re: Монтаж СКС
Ничего не понял. У Вас же не хватает кабелей до шкафов?
Если я понял правильно то каналы под вертикалку уже есть. Но от шкафов до них далеко. Потому у Вас 2 выхода. Либо ставить шкафы рядом со стояком либо формировать новый стояк под вертикалку ближе к шкафам, от одного к другому наверх (может это и имеется в виду? Тогда какие проблемы? Широким коробом).
Правда с оптикой проще - можно поставить муфты типа ШКОН (настенные) а от них патч-кордами к шкафам. Но с телефонией сложнее.
Если я понял правильно то каналы под вертикалку уже есть. Но от шкафов до них далеко. Потому у Вас 2 выхода. Либо ставить шкафы рядом со стояком либо формировать новый стояк под вертикалку ближе к шкафам, от одного к другому наверх (может это и имеется в виду? Тогда какие проблемы? Широким коробом).
Правда с оптикой проще - можно поставить муфты типа ШКОН (настенные) а от них патч-кордами к шкафам. Но с телефонией сложнее.
Re: Монтаж СКС
Можно. Например и снизу от пола и сверху от потолка к шкафу подходят кабель-каналы, часть каблей при этом проходит сквозь шкаф транзитом.7302 писал(а):Можно конечно пропустить кабели сквозь шкафы.Собственно вопрос.Можно ли смонтировать именно так, то есть пропустить кабели оптики и телефонии идущие на этажи выше сквозь коммутационный ящик нижнего этажа?
Re: Монтаж СКС
спс. Но решили так не делать.Обрисовал заказчику ситуацию с недостающими метрами и неожиданно не встретил никакого возражения.Купят еще.Рустам писал(а): Можно. Например и снизу от пола и сверху от потолка к шкафу подходят кабель-каналы, часть кабелей при этом проходит сквозь шкаф транзитом.
Еще вопрос .Короб 80Х60 легранд. На задней стороне масса отверстий под дюбель-гвозди.сколько минимум надо дюбелей на 2 метра чтобы держалось прочно? В коробе максимум будут проходить 4 кабеля.
Re: Монтаж СКС
Зависит от стены Чем толще штукатурка и кривее стена - тем больше А так стандартно 0.5м обычно.
-
- Модератор
- Сообщения: 11107
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Монтаж СКС
0,3-05
Re: Монтаж СКС
Спасибо всем.
Короба такого размера пока не приходилось монтировать а закрепить надо 800 метров..
Сегодня смонтировали магистральные кабели.Порадовали продавцы или производители как оптического так и телефонного кабелей.Было заказано по 850 метров обоих видов.На деревянных шпулях были приклеены метражи именно по 850, но наделе оптики было 903 метра а телефонного 1135.
Короба такого размера пока не приходилось монтировать а закрепить надо 800 метров..
Сегодня смонтировали магистральные кабели.Порадовали продавцы или производители как оптического так и телефонного кабелей.Было заказано по 850 метров обоих видов.На деревянных шпулях были приклеены метражи именно по 850, но наделе оптики было 903 метра а телефонного 1135.
Re: Монтаж СКС
Хех! Купи 850 метров кабеля и получи 300 метров бесплатно? ))
Подсказка. Аккуратнее с оптиком. Когда отметки длины ближе к нулевым. Всегда перед монтажом проверяйте волокна. Есть такое дело что в начале катушки иногда волокна уходят внутрь кабеля. В итоге сборки есть а волокон нет. И длина таких пустышек может быть десятки метров. Я лично встречался с 15 и 17 метрами. Так обидно когда пропавшие волокна обнаружились аккурат на выходе из стены... отрезок полкилометра
Подсказка. Аккуратнее с оптиком. Когда отметки длины ближе к нулевым. Всегда перед монтажом проверяйте волокна. Есть такое дело что в начале катушки иногда волокна уходят внутрь кабеля. В итоге сборки есть а волокон нет. И длина таких пустышек может быть десятки метров. Я лично встречался с 15 и 17 метрами. Так обидно когда пропавшие волокна обнаружились аккурат на выходе из стены... отрезок полкилометра
- CountZero
- Специалист
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 31 мар 2014, 15:15
- Откуда: Беларусь. Минск
- Контактная информация:
Re: Монтаж СКС
Спасибо за совет. Как раз предстоит прокладка оптики "своими силами".ALEX_SE писал(а):Хех! Купи 850 метров кабеля и получи 300 метров бесплатно? ))
Подсказка. Аккуратнее с оптиком. Когда отметки длины ближе к нулевым. Всегда перед монтажом проверяйте волокна. Есть такое дело что в начале катушки иногда волокна уходят внутрь кабеля. В итоге сборки есть а волокон нет. И длина таких пустышек может быть десятки метров. Я лично встречался с 15 и 17 метрами. Так обидно когда пропавшие волокна обнаружились аккурат на выходе из стены... отрезок полкилометра
Re: Монтаж СКС
Я для "своих сил" если хвосты ебольшие, 100-200м, обычно беру претермированый. И с корелинками не извращаться, и сварных не искать. Готовый разделаный кабель с паспортом. Смонтировал, гофру защитную снял и все.
- CountZero
- Специалист
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 31 мар 2014, 15:15
- Откуда: Беларусь. Минск
- Контактная информация:
Re: Монтаж СКС
Нее, мне там прокладывать километра два-три суммарно. Сварной есть.