Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Pashtet

Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Сообщение Pashtet » 23 сен 2011, 07:34

Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 23 сен 2011, 08:19

Помню тоже с ними парились, но вот точно не помню схему, вроде на 2 клему "+" на 3 "-". В сигнале ставим тепловой шлейф задержка перехода в пожар 255. Сопротивление не помню номинал и как цеплять.

Pashtet

Сообщение Pashtet » 23 сен 2011, 08:23

А все таки нужна схема. У меня пошли иже вторые сутки по выносу моего мозга этим датчиком :cry:

Pashtet

Сообщение Pashtet » 14 окт 2011, 08:03

Народ!!! Подскажите с подключением, а то скоро сдача объекта, а я еще не разобрался с подключением!!! :cry:

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 14 окт 2011, 08:11

Pashtet, все что помню об этом извещателе уже написал. Я его в руках последний раз держал года три назад.

Pashtet

Сообщение Pashtet » 14 окт 2011, 16:25

Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)

sezjomv
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 май 2012, 11:27

Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Сообщение sezjomv » 14 май 2012, 11:33

Pashtet писал(а):Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???
подключай как дымовой первый контакт"+" третий"-" доп.резистор второй, третий

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Сообщение Screw » 19 янв 2015, 15:22

Болид и Арсенал говорят что нужно к 3 контакту поставить сопротивление 2,4. Завтра буду испытывать.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение SergeyA » 19 янв 2015, 16:23

Pashtet писал(а):Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)
За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Re: Re:

Сообщение Screw » 20 янв 2015, 06:58

SergeyA писал(а):
Pashtet писал(а):Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)
За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.
А если в шлейфе есть дымари ДИП-45, то всё равно 1, 3 без сопротивлений?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Сообщение GenaSPB » 20 янв 2015, 15:10

А что от этого меняется? Только лучше разделять тепловые шлейфы от дымовых. Жить проще будет и если они вдруг оказались в одном шлейфе, возможно вы не пролазите в нормы.

Исатай
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 16:56

Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???

Сообщение Исатай » 07 мар 2017, 17:03

Pashtet писал(а):Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???
На 20ку через Uprog поставил программу тепловой шлейф. шлейф зацелип не 1ый и на 2ой + и -. на прибор параллельно поставил 4.7 кОм и последовательно 1.5кОм на один конец. и ВУАЛЯ!!!!

Ответить