Двойная сработка в пожарном ШС. R=дополнительный
Двойная сработка в пожарном ШС. R=дополнительный
Как расчитать дополнительный резистор в пожарном ШС , если в паспорте ППК тип ДИПа не указан?
Может есть хитрая формула
Может есть хитрая формула
- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Основного расчета нет, для каждого прибора свой и это описывают в мануале, а по практике каждый извещатель при сработке в линию вешает нагрузку типа 680-800 ом, такое сопротивление примерно имеет P-N переход транзистора обычного. Для ограничения надо знать параметры шлейфа пределы сопротивления при каком сопротивление прибор считает что тревога, при каком обрыв шлейфа. Норма соответственно это нагрузочное сопротивление которое вешают на последний из извещателей. При этом не все приборы имеют возможность контролить шлейф на сработку по двум извещателям. Сопротивление нагрузки шлейфа оконечное/cопротивление извещателя + сопротивление добавочного резистора = cопротивление при котором прибор выдает сигнал внимание.
ТОЧНЕЕ ВОТ ТАК R1*R2/R1+R2=Rсигнала внимания где R1 сопротивление извещателя + доп сопротивление, а R2 сопротивление нагрузки шлейфа оконечное.
ТОЧНЕЕ ВОТ ТАК R1*R2/R1+R2=Rсигнала внимания где R1 сопротивление извещателя + доп сопротивление, а R2 сопротивление нагрузки шлейфа оконечное.
Сегодня парился с добавочными сопротивлениями в шлефах дымарей на приборе ВЭРС-ПК16... В инструкции написано, что нуна 850Ом, снабженец подогнал море резюков на 1500Ом, утверждал, что всё пркатит и он много раз только такие покупал! Поставили везде их, и в пожарном режиме прибор при сработке дымарей выдаёт только "внимание"! При сработке третьего дымаря в одном шлейфе, он (третий сработавший дымарь) только мигает один раз и тушит остальные два.
Ручники в шлейфах без проблем вызывают пожарную тревогу!
Пока 10 раз переключал режимы работы прибора и отключал питание прибора для принятия нового режима, я умудрился эффектно и успешно спалить прибор, вернее, его БП...
Но думаю, что косяк в шлейфах был именно за резюками неправильного номинала! Что думаете по этому поводу???
Ручники в шлейфах без проблем вызывают пожарную тревогу!
Пока 10 раз переключал режимы работы прибора и отключал питание прибора для принятия нового режима, я умудрился эффектно и успешно спалить прибор, вернее, его БП...
Но думаю, что косяк в шлейфах был именно за резюками неправильного номинала! Что думаете по этому поводу???