Госты, ФЗ о ОПС

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
imaks737
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 12:11

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение imaks737 » 09 июл 2016, 17:00

sergvl писал(а):СП 5.13130.2009
13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем
пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для
конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их
прокладки.
13.15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допусти-
мого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
по кабеля КСПВ нигде не могу найти что он не соответствует СП 5.13130.2009 (п.13.15.7 и п.13.15.12 )

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение sergvl » 09 июл 2016, 18:22

Что бы во всём разобраться нужно внимательно почитать основопологающие документы и понять смысл всего. Всё зависит от категории помещений, этажности здания, системы оповещения о пожаре и прочее.
По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты. Что бы не применять средства пассивной огнезащиты то проще проложить Исполнение — нг-FRLS.

imaks737
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 12:11

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение imaks737 » 10 июл 2016, 07:05

sergvl писал(а):Что бы во всём разобраться нужно внимательно почитать основопологающие документы и понять смысл всего. Всё зависит от категории помещений, этажности здания, системы оповещения о пожаре и прочее.
По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты. Что бы не применять средства пассивной огнезащиты то проще проложить Исполнение — нг-FRLS.
а данные обозначения нг-FRLS написаны на самом кабеле, и если их нет то использование при групповой прокладке не возможно,верно и получается можно сослаться на п. 15.10 и п. 15.11 ГОСТ 31565-2012?

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение sergvl » 10 июл 2016, 07:23

Данные обозначения FRLS написаны на самом кабеле.
Обычно клиенту составляется акт проверки технического состояния согласно Приказа МЧС России от 28.05.2012 N 292 Приложение №19, указываешь данные несоответствия НПБ и подписывается у руководителя данной организации. После чего вас пожарники оштрафовать не имеют права а компании которая не выполнила ваши требования (если они законны) выплатит штраф как юридическое лицо и штраф будет не маленький, можно об этом после подписания предупредить руководителя данной организации.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2016, 11:52

И где в ТР а точнее в перечне обязательных документов написан 88-2001?

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение sergvl » 10 июл 2016, 13:07

ALEX_SE писал(а):И где в ТР а точнее в перечне обязательных документов написан 88-2001?
Для получения лицензии есть определённые требования, согласно РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ СОИСКАТЕЛЕМ ЛИЦЕНЗИИ (ЗАЯВИТЕЛЕМ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ от «14» июня 2007 г. где в пункт Д ст. 8.6.1. чёрным по белому прописано "документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии (заявителя) актуализированного фонда официально изданных нормативных документов по пожарной безопасности или автоматизированной информационно-справочной системы нормативных документов по пожарной безопасности, регламентирующих заявленные им работы, входящие в состав лицензируемого вида деятельности в области пожарной безопасности (приложения 4, 5);"
В приложении 4 прописано много, в том числе и НПБ 88-2001. Не нужно путать нормы пожарной безопасности со сводом правил.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2016, 17:25

Я в курсе что есть такие требования. Можно взять НСИС, можно Гарант, можно зарегистрированные копии в местном центре метрологии...

Не будем путать, согласен. Хотя было письмо от ВНИИПО старыми норомами не пользоваться при проверках.

Kostik
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:15

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение Kostik » 02 сен 2016, 11:21

По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение sergvl » 02 сен 2016, 11:43

Kostik писал(а):По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.
Если бы НПБ не действовали то ВНИИПО в своей рассылке NSIS написал бы "отменён", но он этого не сделал. По поводу замены кабеля то это вопрос отдельный. Если система установлена до 2009 года, есть проект и акт ввода в эксплуатацию то сигнализацию можно эксплуатировать. Если нет одного из перечисленных документов, то ни кто не выдаст тебе документы задним числом. Соответственно и технические требования будут действовать те на какую дату у вас будет акт и проект....

A_Y_P
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 16:37

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение A_Y_P » 28 сен 2016, 16:51

Добрый день.

Если еще актуально, есть ГОСТ Р 31565-2012. Таблица 2, Приложение 2. Мы пользуемся ей для определения типа кабеля. В Вашем случае

Изображение

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение Рустам » 07 окт 2016, 13:23

sergvl писал(а):
Kostik писал(а):По поводу НПБ, то он сейчас не действует, по этому поводу писал в мчс и от туда пришел ответ, в данной ситуации, замена кабеля не обязательна, если монтаж делался по нормам, которые тогда действовали и есть проект на пожарную сигнализацию.
Если бы НПБ не действовали то ВНИИПО в своей рассылке NSIS написал бы "отменён", но он этого не сделал.
Если бы НПБ были бы "отменены", то нельзя бы было требовать соответствия им систем, смонтированных до 2009 года. А так они и не отменены, но и для новых объектов не применяются.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Сообщение ALEX_SE » 08 окт 2016, 14:28

Угу. По поводу 110 было разъяснение ДНД что они неправомерно применяются для объектов спроектированных и смонтированных после ТР.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»