Барьер искробезопасности

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Иван159
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54

Барьер искробезопасности

Сообщение Иван159 » 20 авг 2016, 15:24

Имеется БИБ 24В (барьер искробезопасности) производство "авантаж" через него проходит шлейф охраной сигнализации и питание датчика в этом случае шлейф не берётся под охрану. Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ в этом случае при сработка одного шлейфа в тревогу уходит рядом подключённый шс. Помогите подключить правильно.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение GenaSPB » 20 авг 2016, 20:17

Иван159 писал(а):Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ
Переведите на понятный язык, а может лучше нарисовать.

Аватара пользователя
google
Новичок
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 15:21
Откуда: Оттуда
Контактная информация:

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение google » 22 авг 2016, 09:42

Иван159, для начала познакомьтесь с дамой по имени "запятая".
Запятая - знак препинания, употребляемый для выделения и разделения слов, групп слов или предложений
.

Была точно такая же проблема, только подключались через него обычные герконы. На охрану не бралось. И так и так его вертели. Так как объект надо было сдавать срочно, выкинули его из проекта.

БИБ не помню какой модели и производителя был, зеленого цвета, с креплением на ДИН-рейку. Я его разбирал потом, внутри плата с довольно приличным количеством элементов на ней и всё это залито герметиком.

ОС на чем построена?

Иван159
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение Иван159 » 22 авг 2016, 21:18

Прошу прощения за такой коряво-поставленный вопрос, срочно нужно было подключать эту "приблуду" поэтому второпях написал. ОС на Bolid в частности сигнал 20 П. Вопрос так и остался открытым ни как не могу победить этот БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ. Для чего он тогда нужен...

spesso
Специалист
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Откуда: Средне-Волжская возвышенность

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение spesso » 23 авг 2016, 06:56

Иван159 писал(а):Имеется БИБ 24В
Вы бы хоть модель указали точно. Ну и всегда можно связаться с производителем и задать ему вопросы по использованию.

Иван159
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение Иван159 » 24 авг 2016, 19:10

Вот примерные схемы

Иван159
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение Иван159 » 24 авг 2016, 19:11

Схема

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение GenaSPB » 24 авг 2016, 21:08

Хоть от Вас приходится вытаскивать информацию клещами, все равно попробую помочь. В схеме 1 ошибка, поскольку блок питания к БИБ подключается к клеммам 1 и 2 + и - соответственно. 2 схема возможно имеет право на жизнь, только у Вас КЗ по питанию между 2 и 3 и не с сигналом, поскольку у сигналов на сколько я помню нарушение ШС регистрируется именно по минусу. Соответственно ни первая ни вторая схема с ними работать не будет. Только если на один БИБ заводить питание, а на второй ШС. На БИБ который для питания можно заводить питание для двух ШС. Только вот поскольку речь ведем про взрывоопасные зоны, я бы всю эту самодеятельность согласовывал с производителем.

Иван159
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54

Re: Барьер искробезопасности

Сообщение Иван159 » 25 авг 2016, 20:02

Это не самодеятельность. Таков проект!

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»