Сообщение Иван159 » 27 авг 2016, 15:57

Добрый день. Представил схему по интерфейсу rs485, посмотрите пожалуйста правильно ли там все подключено, может что то еще нужно дополнить, и надо ли объединять цепи "0" приборов?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Интерфейс

Сообщение Sergiodemaster » 27 авг 2016, 17:10

вы бы хоть "объекты" и блоки пронумеровали.
Вроде С2000ПИ просто конвертер для подключению к ПК, он не развязывает RS485-RS485. Или я заблуждаюсь?

spesso
Специалист
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Откуда: Средне-Волжская возвышенность

Re: Интерфейс

Сообщение spesso » 27 авг 2016, 17:40

Иван159 писал(а):надо ли объединять цепи "0" приборов?
Не нужно объединять 0В источников питания устройств расположенных в различных сегментах, разделенных повторителями интерфейса "С2000-ПИ".
0В приборов, расположенных в одном сегменте нужно объединять.

Да и желательно связь между сегментами делать с помощью гальванически развязанных выходов, т.е выход с гальв. разв. одного ПИ соединять с выход с гальв. разв. другого ПИ.