Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 12:52

так..теперь.. поставила перемычку на J1 - охранный. выткнула ИП, поставила резистор. включаю - все как обычно, но теперь не загорается вобще никаким лампочка пожар
Переставила все как было, светодиод пожар (и на улице светоиндикация тоже) как будто помер. В итоге имеем сеть горит зеленым цветом - все норм, пожар не горит никаким (пофиг) и на улице светоиндикация не работает - пункт предписания - надо устранить. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 12:53

:%) неадекват какой то

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 12 янв 2017, 13:05

Т.е. сейчас он у вас находится в режиме снят с охраны (судя по лампочкам), теперь надо придумать как его включить при отсутствии ключей. Почитайте прогрммирование пункт 7 (таблица 7)

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 13:35

перешла в режим программирования, запрограммировала все пункты кроме 8 и 16 в таблице 7. после вытащила все перемычки - он должен был выйти в рабочий режим, но все осталось как прежде. сеть горит, пожар нет, все как я описывала в предыдущем сообщении.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 13:35

вся светоиндикация была верной при программировании

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2017, 13:44

Вы проверяете дымовой датчик методом задымления? И сколько раз уже так проверили? Датчик уже мог накрыться.
Для штатной проверки работоспособности шлейфа на всех датчиках есть либо кнопка, либо дырка, в которую надо засунуть скрепку.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 13:58

дырка есть, ну раза 2 проверяла, да дымом и каждый раз срабатывала, больше не буду))проверила через дырочку, реакция таже на обоих ИП

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 14:08

если бы ИП были подключены неправильно (не на те контакты или ни с тем сопротивлением) они бы не реагировали на дым или через дырку, получается дело или в самом ВЭРСе или в подключении звука,сирены, светоиндикации.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 14:12

между 2 и 4 контактом ИП по схеме два резистора, они получается должны плюсоваться =510 Ом+7.5кОм=8,01кОм, тестер показал 7.97 кОм. Это критично? Резистор на другом Ип 1.01 кОм, тоже норм, т.е. в системе все ОК осталось мучить сам ВЭРС

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 14:21

к Вэрсу повода на клеммы от ИП подходят с сопротивлением 7.07кОм

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 14:23

что-то я посчитала при параллельном соединении 3 резисторов по схеме из паспорта ИП общее сопротивление составит 0,3-0,4кОм

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 12 янв 2017, 14:24

Читайте пункт 11.10
- Подключите на контакты клеммника «ТМ» и «┴ (ОБЩ)» внешний вы-
ключатель. Подайте питание. При замыкании контактов внешнего выключателя
ШС встанет на охрану, при размыкании снимется с охраны.

Вместо выключателя можно кусочек провода использовать

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»