Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Пожар мигает зеленым - это внимание, при сработке одного извещателя, если сработали оба то должен быть пожар - мигает красным. Во- первых возможен вариант с перезапросом, т.е вам надо воткнуть в оба извещателя что-то тонкое, они должны сработать, потом отключиться и через 30 сек снова сработать. Если все равно пожар не будет срабатывать, надо будет подбирать сопротивления в извещателях или выкинут их вообще и сделать сработку по одному извещателю. Сейчас еще почитаю букварь...
Но вы меня немного порадовали, а то я уже в Новосибирск отзвонился, их допросил
Но радость похоже преждевременная
Но вы меня немного порадовали, а то я уже в Новосибирск отзвонился, их допросил
Но радость похоже преждевременная
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
так все, разобралась!!)))!!! вобщем все более менее правильно работает, но:
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
нет, нет!! Радость!! Великая, это уже мелочи,!!
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Пункт 1 игнорируем, мигают уже хорошо.Ольга000 писал(а):так все, разобралась!!)))!!! вобщем все более менее правильно работает, но:
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены
По 2 - должно орать дольше. Резервное питание подключили?
По 3 - поподробней, что значит при срабатывании 2 ИП все работает нормально - сравните увиденное с таблицей 5
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
вобщем так как я одна тут(все спят) не могу одновременно оба датчика задействовать. Проверяю ИП - загорелся и тихое пищание на улице+мигание зеленой пожар, ИП 2 - загорелся, при этом ИП 1 потух почему то, еще раз ИП 1 сработал и тут закричала настоящая противная сирена (никогда её не слышала)))) ) и красным замигал пожар. То есть все отлично??? сбросиба ключом все, перешло в дежурный
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Думаю нафиг этот аккумулятор, он хоть и был подключен (разобрала посмотрела) да видимо севший уже, так как при отключении питания ВЭРС вырубается. Я его все равно не проверю - измерение напряжения мне реальной информации об емкости не даст, а нагрузочную вилку мне не под силу собрать из подручных материалов в этом болоте где я сижу. Мне пойдет от 220.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
А сирена должна от одного срабатывать? или только когда вместе?
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Ну тогда не подключайте.
А Новосибирские - везите в сервис
Когда появятся вторые руки сможете проверить полноценно? Хотя я так понял вам удалось пожар получить.
А Новосибирские - везите в сервис
Когда появятся вторые руки сможете проверить полноценно? Хотя я так понял вам удалось пожар получить.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
У меня получается просто схема подключения по одному извещателю? Но схема то бралась из паспорта ИП - там не написано по одному или по двум
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Дак получается система правильно работает??
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Смотрите таблицу 5, когда срабатывает один ИП это сигнал "внимание" - сирена молчит, когда срабатывают оба - "пожар"Ольга000 писал(а):А сирена должна от одного срабатывать? или только когда вместе?
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Спасибо большое!!я многому научилась)))