Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
diavi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 15:52

Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение diavi » 01 мар 2017, 15:45

Всем привет.
Есть ППК Гранд Магистр 4А с 9-ю датчиками, ИПР-ом, сиреной и ССУ. Датчики на 1-м ШС, Ручник на 2-м, и два резерва. Так вот, в обычном рабочем состоянии все нормально: диоды светятся, тест проходится. Но если происходит сработка, прибор вырубает свой и входящий автоматы. Подскажите, что это может быть.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение KonBez » 01 мар 2017, 17:22

diavi писал(а):Всем привет.
Подскажите, что это может быть.
Охранкаnet разбушевался.
Либо прибор накрылся, либо отключите его от сети и дайте сработку - может за его реле автомат подцеплен.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение GenaSPB » 01 мар 2017, 22:01

Расцепители к автоматам случаем не прицеплены?

diavi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 15:52

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение diavi » 02 мар 2017, 08:53

KonBez писал(а):
diavi писал(а):Всем привет.
Подскажите, что это может быть.
Охранкаnet разбушевался.
Либо прибор накрылся, либо отключите его от сети и дайте сработку - может за его реле автомат подцеплен.
А что это даст? Без сети он прекрасно работает. Вырубает автоматы и работает за счет АКБ.

diavi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 15:52

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение diavi » 02 мар 2017, 09:06

GenaSPB писал(а):Расцепители к автоматам случаем не прицеплены?
Именно расцепителей кажись нет. Но стоит, что-то с кнопкой, или Диф., или УЗО.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение KonBez » 02 мар 2017, 09:23

diavi писал(а): А что это даст? Без сети он прекрасно работает. Вырубает автоматы и работает за счет АКБ.
Логично предположить, что если тракт на 220В в приборе не причём, то точно он вырубает питание сети по сработке - проверьте реле на приборе куда подключено?
Намного менее вероятный вариант - у вас где-то датчик или шлейф коротит сеть, но тогда бы прибор сгорел.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение GenaSPB » 02 мар 2017, 09:48

diavi писал(а):Именно расцепителей кажись нет. Но стоит, что-то с кнопкой, или Диф., или УЗО.
Тогда может быть где-то в оповещении или других исполнительных устройствах (ПЦН, отключение вентиляции и пр.) идти утечка как с нуля так и с фазы. Поочередно отключать все оборудование которое включается при сработке и выяснять где косяк. Вероятнее всего где-то ноль зацепили к другому контуру, мимо контура нуля после диф, узо.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение Рустам » 02 мар 2017, 15:47

Свод правил СП6.13130-2012 ЗАПРЕЩАЕТ питать пожарную сигнализацию через УЗО - именно для защиты от таких случаев. Автоматы оставьте, УЗО снимите.
4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током ...

diavi
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 15:52

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение diavi » 02 мар 2017, 17:30

Рустам писал(а):Свод правил СП6.13130-2012 ЗАПРЕЩАЕТ питать пожарную сигнализацию через УЗО - именно для защиты от таких случаев. Автоматы оставьте, УЗО снимите.
4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током ...
Спасибо, буду знать.

По поводу реле. Оно было подключено к клемам ПК1 и -12В. Поменял полярность все заработало как надо, вырубать перестало, но насколько это правильно я не знаю.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Сообщение KonBez » 02 мар 2017, 19:40

Если я правильно понимаю, то кто-то из реле сухого контакта сделал "силовое" - это адъ...

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»