Монтаж ОПС в цехе
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Монтаж ОПС в цехе
Помогите не могу определиться всю голову сломал какие датчики выбрать,: цех 70м на 30м с колоннами и балками. ИПДЛ не получается так как балки более 60 см., с дымовыми на тросу замучаются монтировать а потом и обслуживать. Как быть?
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
вот фото фрагмента цеха
https://yadi.sk/i/nrMAgKxw3KgaCw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/nrMAgKxw3KgaCw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Монтаж ОПС в цехе
А если условно разделить цех на отдельные помещения от колоны до колоны, и повесить ИПДЛы?
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Как вдоль цеха или поперек?
Re: Монтаж ОПС в цехе
Вдоль.kirmagistr писал(а):Как вдоль цеха или поперек?
От поперек заказчик увидев смету инфаркт получит.
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
расстояние между продольными балками 5 метров, смущает что выстота балки у стены 60 см а по по центру 1,5 метра. Была мысль поставить в каждой продольной секции во 2 шт. ИПДЛ ИПДЛ-Д-II/4Р или ипдл-д-i/4р вот думаю, кто что посоветует?
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Если я ИПДЛ поставлю у стены ниже 10 см перектытия, то по центру оптическая ось пройдет ниже перектытия около метра, как быть?
Re: Монтаж ОПС в цехе
М-да-с, ситуация. А какова высота потолков до балок?
На ум приходит только антипожарное вроде спускаемых тросов, на которых датчики висят.
На ум приходит только антипожарное вроде спускаемых тросов, на которых датчики висят.
Re: Монтаж ОПС в цехе
Это не запрещено больше чем 0.6м. 13.5.1 примечание.
Расчет найдете в сети в СТУ. Постоянно такие решения вижу.
Расчет найдете в сети в СТУ. Постоянно такие решения вижу.
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Будьте дрбры вышлите ссылку на расчет
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
СТУ очень дорогой расчет
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Вот как я думаю ИПДЛ поставить
https://yadi.sk/i/m5DLKdd13KiojT" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/m5DLKdd13KiojT" onclick="window.open(this.href);return false;