Найдено 6 результатов

levon
21 май 2013, 10:29
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Плата считывателя Perco
Ответы: 20
Просмотры: 15089

Re: Плата считывателя Perco

У меня две платы с одинаковой неисправностью. Третью поставили новую, пока работает. Просто хотелось узнать, что способствует выгоранию крен: PIC или из-за внешнего питания. А если самому поменять PIC, или прошивку недостать?
levon
21 май 2013, 09:09
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Плата считывателя Perco
Ответы: 20
Просмотры: 15089

Re: Плата считывателя Perco

Этот PIC стоит на плате считывателя Perco P-S-20-096. А она стоит на турникете.
levon
20 май 2013, 10:03
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Плата считывателя Perco
Ответы: 20
Просмотры: 15089

Re: Плата считывателя Perco

Можно ли поменять контроллер? Или прошивку не достать?
levon
20 май 2013, 08:25
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Плата считывателя Perco
Ответы: 20
Просмотры: 15089

Re: Плата считывателя Perco

Да, точно. Я брал новую плату и снимал с нее все показания. При замене платы на новую также работает некоторое время потом перегорает. 12 вольт подходит. Может ли это быть от некачественного питания(всплески)? Просто объект передали мне на обслуживание, а кто и как ставил я не знаю. Просто каждый ра...
levon
17 май 2013, 15:02
Форум: Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
Тема: Плата считывателя Perco
Ответы: 20
Просмотры: 15089

Плата считывателя Perco

Всем доброго времени суток. Имеется плата считывателя Perco P-S-20-096. Так вот в ней постоянно перегорает 5-ти вольтовый стабилизатор. При его замене плата работает некоторое время, затем опять горит стабилизатор. Также греется PIC-контроллер. Может кто встречался с такой бедой? В чем причина? Зара...

Перейти к расширенному поиску