Слабо привести аргументы?) А так не очень-то помогли... Может, тоже не знаете?
Найдено 75 результатов
- 12 ноя 2020, 18:20
- Форум: IP видеонаблюдение
- Тема: Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3438
- 12 ноя 2020, 18:15
- Форум: IP видеонаблюдение
- Тема: Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3438
- 12 ноя 2020, 16:29
- Форум: IP видеонаблюдение
- Тема: Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3438
Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
Здравствуйте!
IP адрес состоит из 4 значений, отделенных точками.
Верно ли, что у регистратора и ip-видеокамеры должны совпадать первые три значения, а а 4-е должно быть разным у всех? Почему так и что означает каждое значение?
IP адрес состоит из 4 значений, отделенных точками.
Верно ли, что у регистратора и ip-видеокамеры должны совпадать первые три значения, а а 4-е должно быть разным у всех? Почему так и что означает каждое значение?
- 31 авг 2020, 18:16
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Насколько я помню, тактика "ИПР" рассчитана на оба варианта - и на увеличение и на уменьшение сопротивления шлейфа. Но в отличии от тактик с тепловыми и дымовыми извещателями, у неё нет сигнала "внимание" - есть только или "норма" или "пожар" или "неисправность". Тогда понятно. Ещё раз большое спас...
- 31 авг 2020, 11:28
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Но ведь тактика ИПР рассчитана на уменьшение сопротивления в ШС, а схема теплового извещателя, которую вы описали выше, на увеличение. Или я что-то упускаю?
- 30 авг 2020, 13:56
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Можно пустить от Stemax ШС с сопротивлением ~2 КОм на конце к реле Сигнал20 с NO контактом и параллельно поставить R 5.6 КОм. Но тогда, если из клеммы реле выскочит R 2КОм, не будет тревоги "неисправность", и в сработке сигнал не уйдет на ПЦН... Поставить тактику "ИПР", на "Сигнал-20" взять нормаль...
- 28 авг 2020, 11:49
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"? Зачем??? Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв". Нужно в этот шлейф включить ДВА р...
- 28 авг 2020, 04:32
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Здравствуйте! Сигнал20 контролирует пожарные ШС. Есть потребность вывести сигнал на Мониторинг. Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв". Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любо...
- 21 авг 2020, 05:09
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
- 20 авг 2020, 16:10
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
И ещё такой вопрос. Есть ли какие-то строгие правила, где должен устанавливаться охранный Прибор? Предположим, есть сейф с оружием и нужно поставить его на охрану. Разрешается ли монтировать Охранный Прибор в том же помещении или обязательно устанавливать его в отдельной комнате, а сюда тянуть тольк...
- 20 авг 2020, 15:58
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Да, интерфейсный кабель - крайне уязвимое место. Если на нём нет грозозащиты, то вообще электрошокером через него приборы прекрасно выжигаются, и даже никаких знаний и умений не нужно. Правда на пульт при этом придёт сигнал о неисправности. А так, чтобы совсем незаметно. То есть подключиться с ноут...
- 20 авг 2020, 15:33
- Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- Тема: Вопросы новичков
- Ответы: 217
- Просмотры: 68490
Re: Вопросы новичков
Всем привет!
Возник вопрос по безопасности.
Например, есть Прибор Мираж. От него тянется интерфейс к другому Прибору. Может ли злоумышленник найти этот кабель и, подцепившись к нему, изменить конфигурацию или вообще отключить сигнализацию?
Возник вопрос по безопасности.
Например, есть Прибор Мираж. От него тянется интерфейс к другому Прибору. Может ли злоумышленник найти этот кабель и, подцепившись к нему, изменить конфигурацию или вообще отключить сигнализацию?