Выходы турникета о факте прохода надо подключить к входам контроля двери контроллера. В ХТ1 in1 in 2 и gnd подключены pass-a pass-b и common В XT6 и XT7 подключены unlock b и unlock a Между NO1 и NC1 кинут резистор и также NO2 и NC2 GND приходит общий как указанно на схеме в мануале. На XT5 подключ...
DoZER
04 май 2023, 05:45
Форум: Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
Тема: Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
Ответы: 4
Просмотры: 2621

Подключение турникета TTR 04.1 для чайника

Всем привет, скажу сразу что в этом деле я чайник! В общем на предприятии установлен турникет на болиде, но так же есть и сервер Perco на других помещениях .Решил подключить все к одной системе Perco.Купил дополнительно два считывателя IR3 взял CT/L04.2 подключил и выбрал в настройке шаблонов "турни...