Найдено 12 результатов

Grafets
19 июн 2012, 05:23
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Рассматриваю также вариант с камерами на 12 вольт. Выбрал Germikom RX-800 с ИК подсветкой. 1 камера потребляет 1,1А. Подбираю блоки питания(планирую подключать по 2-3 камеры к каждому блоку), ставить их думаю возле электрических щитков. Также желательно чтобы выходы 12V были с грозозащитой а то прид...
Grafets
15 июн 2012, 17:47
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Спасибо за ваши советы))
Начал подбирать УЗИПы для питания 220 В.Думаю установить их в распаечных коробках возле камер, ну и в щитках! Если позволит размер возможно ли их расположить внутри термокожухов камер? Советуют Twist, Тахион!
А что вы устанавливаете?
Grafets
15 июн 2012, 12:05
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Ну в щитках нужно ставить я думаю на провод питания каждой камеры свой УЗИП!? Или достаточно одного УЗИП на щиток на приходящий кабель?
Grafets
15 июн 2012, 08:21
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Камеры и все оборудование питается от 3-х разных щитков, эти все щитки питаются от ВВОДа по 3 жилам-они заземлены на ГЗЩ! То есть общая точка ВВОД! Можно ли УЗИПы поставить в щитках, а на ВВОД не ставить?
Grafets
11 июн 2012, 07:54
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Планирую поставить УЗИПы возле каждой камеры на коаксиал и линию питания, на коаксиалы перед регистратором. А вот где лучше поставить УЗИПы по питанию с другого конца линии?Можно ли поставить в щитках от которых питаются камеры и оборудование, а на ВВОД в здание не ставить? И может имеет смысл все-т...
Grafets
08 июн 2012, 17:19
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Решили дотягивать "земляной провод" до каждой камеры из электрических щитков. В щитки приходит "земляной" провод от ВВОДа в коттедж. На ВВОДе нулевая шина и земляная шина объединины, также у коттеджа существует контур заземления, соединенный с этими шинами. Длина "земляных" проводов от камеры до кон...
Grafets
31 май 2012, 18:34
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

То есть получается лучше вообще не заземлять, если рядом нет общей земли?
А как такой вариант: на коаксиальный кабель поставить блоки гальванической развязки у камер и перед регистратором - без заземления. А по питанию сделать защитное зануление??
Grafets
31 май 2012, 14:19
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Есть возможность использовать местные заземлители - у камер на доме - металическая заземленная крыша и водоотводы, а у камер на заборе - колючая проволка и металлические штыри! То есть на них можно заземлить УЗИПы, даже если они не звонятся с общей шиной земли??? И нужна ли будет тогда гальваническа...
Grafets
31 май 2012, 11:38
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Так все-таки можно ли использовать местную землю - вбить штырь возле каждой камеры для УЗИПов коаксиала и питания?? Эта земля естественно не будет звониться с общей землей коттеджа!!!
При этом для доп. защиты поставить блоки гальванической развязки коаксиалов возле регистратора!
Grafets
30 май 2012, 19:18
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

Рустам, я тоже склоняюсь к варианту заземлить каждую камеру отдельно и к этим местным "землям" подключать УЗИПы питания и коаксиалов! Но из разных источников я подчерпнул информацию, что "земля" должна быть общей для всей системы! Возникает вопрос, не будет ли наводок на сигнальные кабели при наличи...
Grafets
30 май 2012, 06:28
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

GenaSPB, спасибо за ссылку! Я тоже склоняюсь к версии с коаксиалами!( Кстати еще сгорела вся пожарка на Висте, не встает на охрану, часть датчиков в сработке и не сбрасывается - ну это отдельная тема). Но все же защищать по питанию необходимо. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл пытаться проектиро...
Grafets
29 май 2012, 22:01
Форум: Общие вопросы по видеонаблюдению
Тема: грозозащита видеонаблюдения котеджа
Ответы: 24
Просмотры: 8864

грозозащита видеонаблюдения котеджа

После грозы на обслуживаемом объекте (загородный дом) повредился видеорегистратор - включается, но не воспроизводится картинка с камер, повредились камеры установленные на заборе - включаются, но не выдают сигнал (7 шт.). Выжило 6 видеокамер (5 были установлены на доме и 1 на заборе-её кожух был заз...

Перейти к расширенному поиску