Здравствуйте !

У меня регистратор стоит на даче, зимой отопления нет. Подскажите пожалуйста, какой лучше поставить блок безперебойного питания ? Можно конкрутную модель. Я посмотрел разные РИПы, в характеристиках у них температура эксплуатации +1…+35 °С а у меня зимой может быть -15...-20 °С.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение KonBez » 17 июн 2019, 15:32

Обычно для таких целей либо делают, либо покупают термошкаф с обогревателем. Особые умельцы лампочку Ильича на 25-50 Вт вешают вместо обогрева.

Andry_S13
Специалист
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 16:24

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение Andry_S13 » 17 июн 2019, 16:45

Регистратор вместе с бесперебойником в теплом ящике вполне могут обойтись и без доп. обогрева, самосогрев. Включить на сутки и посмотреть на сколько градусов температура будет выше окружающей - дельта действительна и для морозов.
Как вариант готового ящика - корпус от минихолодильника )

Pierre Cardin
Постоянный посетитель
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 май 2019, 15:45

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение Pierre Cardin » 17 июн 2019, 21:19

Andry_S13 писал(а):Регистратор вместе с бесперебойником в теплом ящике вполне могут обойтись и без доп. обогрева, самосогрев. Включить на сутки и посмотреть на сколько градусов температура будет выше окружающей - дельта действительна и для морозов.
Как вариант готового ящика - корпус от минихолодильника )
Какой бесперебойник вы имеете в виду ? Можно модель.
Какие могут быть последствия если я регистратор, роутер и блок питания просто помещу в обычный монтажный металлический эл. ящик ? Какое оборудование накроется и от чего, что от холода зимой, а что от перегрева летом ?
Вложения
IMG_20190617_210943.jpg
360W-30A-12V-LED-Power-Supply-Single.jpg

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13540
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 00:28

При минусовой температуре плохо ведут себя свинцовые аккумуляторы. Т.е. не держат заявленную емкость и быстрее выходят из строя, а так, вполне будут работать.
Сейчас экспериментирую с созданием бесперебойника на LiFePo аккумах, они и зимой лучше работают и живут дольше и заряжаются быстрее и напряжение на них стабильное, практически полный разряд держат по 3в на банке. Готовых устройств на этих аккумах не видел.

Pierre Cardin
Постоянный посетитель
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 май 2019, 15:45

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение Pierre Cardin » 18 июн 2019, 02:18

kROOT писал(а):При минусовой температуре плохо ведут себя свинцовые аккумуляторы. Т.е. не держат заявленную емкость и быстрее выходят из строя, а так, вполне будут работать.
Сейчас экспериментирую с созданием бесперебойника на LiFePo аккумах, они и зимой лучше работают и живут дольше и заряжаются быстрее и напряжение на них стабильное, практически полный разряд держат по 3в на банке. Готовых устройств на этих аккумах не видел.
Слабое звено только только аккумы? А как все осталное... регистратор, hdd, роутер, блок питания... не дадут ли они клина при -20С ?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3727
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение Рустам » 18 июн 2019, 08:34

Pierre Cardin писал(а): А как все осталное... регистратор, hdd, роутер, блок питания... не дадут ли они клина при -20С ?
Могут сразу поломаться, могут работать, но часто ломаться. Правильнее все их ставить в теплое место, лучше всего в шкаф с нагревателем и термостатом.

karadjia
Специалист
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 15:02
Откуда: Харьков

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение karadjia » 18 июн 2019, 08:44

Слабое звено для таких монтажных ящиков - слабая вентиляция и ограничение в размерах. Под последним подразумевается сознательный выбор шкафов малых размеров. Ведь согласитесь что глупо ставить шкаф 500х400х300 для одного свитча или рега. Ставим меньше - уменьшая полезный объем, тем самым уменьшаем и объем для пассивного охлаждения. Я интенсивно (постоянно) использую такие шкафы для регов и прочего. Из личных наблюдений. Примерно такой БП как на картинке + роутер 850GL (микротик) + свитч 8 портовый + 2 РОЕ убикути нагревают ящик размером 300х300х250 при внешней температуре +20 до температуры +60 примерно. Львиную долю на себя берет БП (при полной его загрузке ). Да и свитч с роутером тоже неплохо так помогают. Критично это или нет - решать только мастеру, устанавливающему подобное. А если еще и рег туда впихнете - температура еще больше поднимется. Опять из личного. Два рега (16 канальный XVR + 8 канальный NVR) при полной нагрузке (все каналы задействованы) в подобном ящике 500х400х300 нагреваются до + 70 примерно.
Я ставлю для таких ящиков систему охлаждения, следящую за внутренней температурой и когда нужно включающей 120 кулер. Тем самым страхую себя и железо от проблем с перегревом. Дешево и сердито получается. 120 кулер и готовый блок контроля типа терморегулятора W1411. Удобно - видим сразу текущую температуру и выставленную для начала охлаждения. Гестезис можно выставить от3 до 70 градусов. Питание 12в. Стоит копейки по сравнению с заводским термобоксом, монтируется легко.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13540
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Блок бесперебойного питания

Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 16:54

У меня несколько лет в монтажной коробке на открытом воздухе, в которой дырок не было только сверху, проработал роутер типа тплинк 3020.
Проблема с диском, который при отключении электричество на долго остынет, смазка замерзнет и он не стартанёт при подаче питания. Если нужно совсем бюджетно, то на зиму хорошо утепляете рег и ИБП, но учитывайте пожаробезопасность, по весне открываете все.
Если качественно и надежно, то шкаф с утеплением и автовентиляцией.