Нужна помощь

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Andrei46
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 22:26

Re: Нужна помощь

Сообщение Andrei46 » 18 ноя 2021, 10:50

Тут ситуация такая .что порыв кабеля для видео наблюдения был он как был порван так и висит,камеры работают.ремонт произведен,когда производился меня об этом не уведомили,получается они без меня самостоятельно изменили линию питания или подключения проводов,ну соответственно счёт в космос.хотя порыв был между столбами.вот интересно какую документацию попросить чтоб дать другим специалистам что они посмотрели и предложили свое решение с ремонтом,и сумму. Для сравнения.вот и нужна ваша помощь ввиде совета.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение kROOT » 18 ноя 2021, 11:18

Andrei46 писал(а):
18 ноя 2021, 10:50
Тут ситуация такая .что порыв кабеля для видео наблюдения был он как был порван так и висит,камеры работают.ремонт произведен,когда производился меня об этом не уведомили,получается они без меня самостоятельно изменили линию питания или подключения проводов,ну соответственно счёт в космос.хотя порыв был между столбами.вот интересно какую документацию попросить чтоб дать другим специалистам что они посмотрели и предложили свое решение с ремонтом,и сумму. Для сравнения.вот и нужна ваша помощь ввиде совета.
Опять сильно не договариваете. На основании чего проводились работы и был выставлен счет? В счете наверно все работы описаны, а без осмотра какие то советы давать бесполезно.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2021, 17:41

А эти специалисты должны к вам бесплатно приехать? Есть счёт, в нем указаны материалы, просите исполнителя показать где этот кабель, прикидываете длину и сверяете с счётом, затем смотрите стоимость кабеля, если есть дикие расхождения, договариваетесь.
ПС соединить кабель в середине столбов не то чтобы не возможно, это не правильно. До первого хорошего ветра, или обледенения проводов.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2021, 17:44

Можете заретушевать данные организаций и скан счета сюда, станет понятней о чем речь

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение kROOT » 18 ноя 2021, 18:38

По середине вообще не реально соединить. А если врезать кусок с 2х сторон и если это аналог, да еще если большое расстояние, то скорее всего работоспособность не гарантирована. Может там вообще кабель закопали и вот в этом случае вполне возможна космическая цена.

777SkiF777
Специалист
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09

Re: Нужна помощь

Сообщение 777SkiF777 » 18 ноя 2021, 20:23

Andrei46 писал(а):
18 ноя 2021, 10:50
Тут ситуация такая .что порыв кабеля для видео наблюдения был он как был порван так и висит,камеры работают.ремонт произведен,когда производился меня об этом не уведомили,получается они без меня самостоятельно изменили линию питания или подключения проводов,ну соответственно счёт в космос.хотя порыв был между столбами.вот интересно какую документацию попросить чтоб дать другим специалистам что они посмотрели и предложили свое решение с ремонтом,и сумму. Для сравнения.вот и нужна ваша помощь ввиде совета.
Если результат есть, а работы не видно, значит спецы хорошие) Тех задание Вы плохо составили, в него устранение "соплей" не входило. Свою работу сделали, остальное сами рулите!

awadima
Специалист
Сообщения: 1085
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 03:12

Re: Нужна помощь

Сообщение awadima » 18 ноя 2021, 21:51

странно что сделали без согласования :)

Аватара пользователя
Norco-77
Специалист
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 22:25
Откуда: Ростов-Дон near
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение Norco-77 » 18 ноя 2021, 23:46

kROOT писал(а):
18 ноя 2021, 18:38
космическая цена.
Мы ещё и цену не видели... :unknown: А то может там крахобор какой, который думает, что поменять с десяток пролётов на столбах или под землёй должно стоить недорого.. :gigakach:

Аватара пользователя
NikolayHAOS
Специалист
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 21:11

Re: Нужна помощь

Сообщение NikolayHAOS » 19 ноя 2021, 00:13

А может там наоборот за скрутку двух проводов счет выставлен в 100500 денег.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Нужна помощь

Сообщение kROOT » 19 ноя 2021, 00:32

NikolayHAOS писал(а):
19 ноя 2021, 00:13
А может там наоборот за скрутку двух проводов счет выставлен в 100500 денег.
Нет, там написано же, что оборванный провод висит, а камера работает. Значит кабель проложили по новому маршруту и скорее всего весь кусок.

jackpot021
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 12:45
Откуда: МО

Re: Нужна помощь

Сообщение jackpot021 » 19 ноя 2021, 10:08

Разговоров много, но нужно заполнить, всего лишь, документы по формам КС-2 и КС-3. В интернете это все есть.

Andrei46
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 22:26

Re: Нужна помощь

Сообщение Andrei46 » 20 ноя 2021, 06:16

1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующие услуги:
№ п/п Наименование работ (услуг) Кол-во Цена (руб.) без НДС Стоимость работ без НДС (руб.)
1. Демонтаж кабеля 330 35,00 11550,00 руб.
2. Монтаж кабеля 305 95,00 28975,00 руб.
3. Монтаж кросса 1 1200,00 1200,00 руб.
4. Монтаж оптической муфты 1 4500,00 4500,00 руб.
5. Сварка оптических волокон 100 450,00 45000,00руб.
4. Измерения изоляции кабеля 1 3000,00 3000,00 руб.
5. Измерение сваренных волокон 32 250,00 8000,00руб.
6. Накладные расходы (командировочные, проезд, расходные материалы) изготовление исполнительной документации 1 19198,00 19198,00руб.

ИТОГО: 121 423,00 руб.