Нет, не можете. Ток по проводу с плюсом и ток по проводу с минусом будет одинаков. Вам надо было задействовать по две скрученные пары. (хотя можно и так, как сделали вы, только в вашем случае провода будут греться по разному, а это плохо). Как всё просчитать? Считать придётся для каждого участка цепи. Участки это: 1- от источника питания до первой камеры, 2- от первой камеры до второй камеры и т.д. Зная ток потребления каждой камеры, расстояние линии, и сечение провода можно всё просчитать.ppaasshhaa писал(а): ↑12 сен 2023, 23:46Вопрос в том, могу ли я пренебречь сечением минусового кабеля?
Разное сечение кабеля питания 12в
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2022, 20:12
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
Попробовать блок питания на 13-16 вольт заменить и не городить огород с сечениями
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
Плохая идея. Подсветка на камере включилась - напряжение на камере просело до нормы, а подсветка отключилась - и на камере избыточное напряжение. А обычные блоки именно на 12В , это связано с использованием аккумуляторов в обеспечении бесперебойности.Dmitrii27041993 писал(а): ↑07 окт 2023, 11:02Попробовать блок питания на 13-16 вольт заменить и не городить огород с сечениями
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
Совершенно верно. У любой аппаратуры есть какой то гистерезис, проще говоря отклонения в + и -. И задача проектировщика "вписаться" в это диапазон. Всё должно быть указано в datasheet и других инструкциях.