На объекте 16 уличных аналоговых камер, которые висят на столбах электропитания. Камеры заводятся на 2 регистратора bestdvr-1602. Сигнал разветвляется в кабеле RG6 обычным тройником, организованным посредством самого тройника и 3-x F-разъемов (знаю что неправильно, но система работала почти год без сбоев).
Проблема. Спустя год регистраторы стали самопроизвольно перезагружаться. Один реже, другой чаще. Земли не было совсем. Подъехал и заземлил один из регистраторов. Перезагрузки не уменьшились.
Связался с поставщиком, говорят "Уровень сигнала завышен или по одному из каналов идет импульсная помеха из-за которой идет сбой синхронизации."
Помогите что с этим делать, что туда еще можно воткнуть? Грозозащиту или изоляторы, а может какой танец с бубном можно совершить?
P/S Сегодня от одного регистратора отключил все видеовводы и через полдня второй регистратор начал перезагружаться каждые 10 минут, а первый работает. Видимо точно что то по входу давит.
Самопроизвольная перезагрузка регистраторов.
Попробовать тестером померить напряжение и постоянное и переменное между оплётками коаксиалов от камер и корпусом регистратора при отключении этих кабелей, его не должно быть никакого.
Если есть осциллограф, то конечно хорошо бы посмотреть, а что на входы регистраторов приходит ...
А как запитаны видеокамеры?
Если есть осциллограф, то конечно хорошо бы посмотреть, а что на входы регистраторов приходит ...
А как запитаны видеокамеры?
Бэст-двр, как были говном, так и остались...
Если реально на входы помеха такая приходит или завышенный потенциал, то вам на эти входы надо гальванические развязки ставить, желательно с грозозащитой... но это недёшево!
Или придётся искать, откуда потенциалы берутся левые... и устранять их причину! А причин может быть море... начиная с ЛЭП на столбах, заканчивая неправильной разводкой питания или пробитыми сигнальными проводами...
Если реально на входы помеха такая приходит или завышенный потенциал, то вам на эти входы надо гальванические развязки ставить, желательно с грозозащитой... но это недёшево!
Или придётся искать, откуда потенциалы берутся левые... и устранять их причину! А причин может быть море... начиная с ЛЭП на столбах, заканчивая неправильной разводкой питания или пробитыми сигнальными проводами...