Есть объектик. Смотреть надо внешний периметр. Поставить купольные поворотки каждые 80 метров слишком жирно? Если брать IP, да ещё и с 100х, возможно и через 160 натыкать, я так думаю. Пробежал по форуму- лучше ставить фиксированные через 80, и каждые.. сколько? .. метров купола поворотные.
По железу предполагаю использовать 4-х канальные видеопередатчики по оптике SF40S2Т-N, стоят, правда, как чугунный мост. И это 4 канала, а надо 5ть. Есть ещё темка от форттелекома Уличный узел видеонаблюдения TFortis PSW-1 http://www.fort-telecom.ru/PSW-1.html...
и получается, что в каждый фкаф надо будет заводить 3 полокна..
Специалисты! АУ! посоветуйте, что ли..
По железу предполагаю использовать 4-х канальные видеопередатчики по оптике SF40S2Т-N, стоят, правда, как чугунный мост. И это 4 канала, а надо 5ть. Есть ещё темка от форттелекома Уличный узел видеонаблюдения TFortis PSW-1 http://www.fort-telecom.ru/PSW-1.html...
и получается, что в каждый фкаф надо будет заводить 3 полокна..
Специалисты! АУ! посоветуйте, что ли..
Ну повороток много никогда не бывает...
Но я бы больше 150-200 метров диаметр им не особо доверял, если детали нуна разглядывать... Снег, дождь или туман легко сделают невозможным наблюдение на дистанции больше 100 метров...
Такое огромное пространство так легко не перекрыть!:(
Уличный модуль - неплохая штука, конечно... Но нужен ли он вообще??? Да и вообще, там питание камер типа через ПОЕ, и даже обогрев кожуха их фирменнного - так же... ток там расстояние до камеры очень ограниченно будет... на 90 метров питание не дойдёт, на мой взгляд!
С тем же успехом мона спокойно заводить витуху в здания любые отапливаемые, где в обычном железном ящике с ключём будет свитч с входами для витухи и выходами для оптики... ну и маленький оптический кросс там же разварить мона... при помощи этих выходов на свитчах и оптических кроссов мона любой "хороводик" оптический собрать на территории... Таким образом, получите свою локалку на объекте, что более универсально и надёжно будет! Ну и обслуживать куда легче и удобнее! Особенно, зимой!
Как вариант, мона взять вот эти игрушки, вместо свитчей:
http://fort-telecom.ru/FC-4.html
Камеры мона и аналоговые поставить, но кожух побольше, а внутрь - миниатюрный видеосервер от Аксиса, например! Либо вообще КВК от аналоговых ближайших камер до ящика кинуть, а в нём - видеосервера на 1 канал или по 4 канала, да и запихнуть их в свитч... Ток свитч нуна бы гигабитный лучше...
Питание для камер - от уличных Блоков питания по местам мона сделать, либо от зданий кинуть мона 12 Вольт... Ток сечение правильно надо рассчитать!

Но я бы больше 150-200 метров диаметр им не особо доверял, если детали нуна разглядывать... Снег, дождь или туман легко сделают невозможным наблюдение на дистанции больше 100 метров...

Такое огромное пространство так легко не перекрыть!:(
Уличный модуль - неплохая штука, конечно... Но нужен ли он вообще??? Да и вообще, там питание камер типа через ПОЕ, и даже обогрев кожуха их фирменнного - так же... ток там расстояние до камеры очень ограниченно будет... на 90 метров питание не дойдёт, на мой взгляд!
С тем же успехом мона спокойно заводить витуху в здания любые отапливаемые, где в обычном железном ящике с ключём будет свитч с входами для витухи и выходами для оптики... ну и маленький оптический кросс там же разварить мона... при помощи этих выходов на свитчах и оптических кроссов мона любой "хороводик" оптический собрать на территории... Таким образом, получите свою локалку на объекте, что более универсально и надёжно будет! Ну и обслуживать куда легче и удобнее! Особенно, зимой!
Как вариант, мона взять вот эти игрушки, вместо свитчей:
http://fort-telecom.ru/FC-4.html
Камеры мона и аналоговые поставить, но кожух побольше, а внутрь - миниатюрный видеосервер от Аксиса, например! Либо вообще КВК от аналоговых ближайших камер до ящика кинуть, а в нём - видеосервера на 1 канал или по 4 канала, да и запихнуть их в свитч... Ток свитч нуна бы гигабитный лучше...
Питание для камер - от уличных Блоков питания по местам мона сделать, либо от зданий кинуть мона 12 Вольт... Ток сечение правильно надо рассчитать!
Последний раз редактировалось ALKO-ZVER 22 фев 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну скорее всего, там не поле, чтобы 220 Вольт негде взять было... А если реально, негде взять на местах, то значит, там нет освещения даже! А если нет освещения, то от такой системы ночью толку будет - ноль....Рустам писал(а):10км - это очень много. Даже для питания 220В это почти предельные расстояния.

"Ну скорее всего, там не поле, чтобы 220 Вольт негде взять было"
Вообще-то питание на всю систему надо одно общее брать из одного места и с бесперебойником. А вешать каждый участочек периметра на своё местное случайно подвернувшееся питание - это неправильно. Питать от освещения тем более неразумно, освещение периметра днём нужно обесточивать, а видеонаблюдение - нет.
Поворотки на периметре несут вспомогательную функцию, удобно если она висит где-нибудь на высокой дымовой трубе и большую часть периметра просмотреть может, но основной контроль должен быть на стационарных камерах по детектору движения.
Вообще-то питание на всю систему надо одно общее брать из одного места и с бесперебойником. А вешать каждый участочек периметра на своё местное случайно подвернувшееся питание - это неправильно. Питать от освещения тем более неразумно, освещение периметра днём нужно обесточивать, а видеонаблюдение - нет.
Поворотки на периметре несут вспомогательную функцию, удобно если она висит где-нибудь на высокой дымовой трубе и большую часть периметра просмотреть может, но основной контроль должен быть на стационарных камерах по детектору движения.
-
- Специалист
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
- Откуда: Пенза
Питание на периметре отсутствует. Т.е. Тянуть его дополнительно, хоть трёхфазное. По прикидкам это 4х6 мм2. На счёт снега я и н еподумал, на самом ведь деле ослепнет система.
Значит лучше всего стационарки через 80 метров (участки получаются по 240 м), свести 4-ками на серваки или всё же на 4канальные оптические передатчики, и в дополнение повесить на каждый участок по поворотке.
У этих оптических передатчиков SF40S2Т-N есть ещё способность передавать 485й интерфейс для управления и Ethernet тоже до кучи.
А wi-fi как себя чувствует на 100 метров для видео? Там есть вероятность использования...
Значит лучше всего стационарки через 80 метров (участки получаются по 240 м), свести 4-ками на серваки или всё же на 4канальные оптические передатчики, и в дополнение повесить на каждый участок по поворотке.
У этих оптических передатчиков SF40S2Т-N есть ещё способность передавать 485й интерфейс для управления и Ethernet тоже до кучи.
А wi-fi как себя чувствует на 100 метров для видео? Там есть вероятность использования...
-
- Модератор
- Сообщения: 11248
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Ставить обычные обзорные камеры через каждые метров 100, поворотки метров через 200-300 и завести витухой все это в локальную сетку созданную оптикой в здания или шкафы с микроклиматом. Про питание PoE забыть, расстояния большие, мощность маленькая. Тащить 220 вольт, соглашусь с Рустамом что лучше централизованно, но в данном случае это будет экономически не целесообразно. Хорошо будет если все питалово взять от одного трансформатора с одной фазы и то не обязательно если это проблематично.
С освещением серьезно поломать голову надо будет.
П.С. Заказчику готовить кучу бабла.
С освещением серьезно поломать голову надо будет.
П.С. Заказчику готовить кучу бабла.
-
- Модератор
- Сообщения: 11248
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
О пока писал свою прелюдию Aleksey1975 уже отписался.
На счет 4х6 еще посчитать надо кабель после того как точно определитесь со всем составом оборудования. Wi-Fi можно и на 30 км передавать, но при условии прямой видимости, но кабель питания то все равно тащить с ним и все остальное не проблема.
Еще не плохо завести все это хозяйство на сервак с ПО которое само наводит куполки по детектору движения обзорной камеры.
На счет 4х6 еще посчитать надо кабель после того как точно определитесь со всем составом оборудования. Wi-Fi можно и на 30 км передавать, но при условии прямой видимости, но кабель питания то все равно тащить с ним и все остальное не проблема.
Еще не плохо завести все это хозяйство на сервак с ПО которое само наводит куполки по детектору движения обзорной камеры.
Я не предлагал питание от освещения брать!:) Я лишь сказал, что без освещения вообще никак! И если его нет, то первее надо освещение сделать нормальное! Заодно мона и кабель общего питания бросить...
Что на 10 Км надо общее питание - никак не соглашусь! В крупных локалках такого нет и не будет... нет в этом никакой необходимости! Питание просто делится по категориям надёжности... Надо смотреть в сторону высокой категории, конечно. И берётся из рабочих источников, с щитов работающих, под это дело нуна отдельный автомат в каждом таком месте, каждый ящик или коммутационный шкаф нуна заземлять надёжно... бесперебойник для каждого ящика - не проблема, общий бесперебойник при больших расстояниях - это глупо... будет батарейку тратить на нагрев проводов больше, чем на питание удалённого оборудования!
Да и вообще, если на сутки-другие отключат электричество, никакие бесперебойники не спасут! Но если есть какой-то генератор на весь объект, то конечно, надо смотреть в сторону централизованного питания. Да и то, не обязательно отдельные силовые линии городить себе до шкафов... хватит и того, что существующие электросети имеют общее питание!
Короче, совсем не обязательно городить отдельную электрику ради такой системы. Но некая общность в питании должна быть, конечно... к примеру, шкаф и камеры, подключенные к нему, должны иметь общее питание... но все шкафы на одной группе питания совсем не обязаны висеть! Тем более, что оптика между ними, а не медь предполагается...
Что на 10 Км надо общее питание - никак не соглашусь! В крупных локалках такого нет и не будет... нет в этом никакой необходимости! Питание просто делится по категориям надёжности... Надо смотреть в сторону высокой категории, конечно. И берётся из рабочих источников, с щитов работающих, под это дело нуна отдельный автомат в каждом таком месте, каждый ящик или коммутационный шкаф нуна заземлять надёжно... бесперебойник для каждого ящика - не проблема, общий бесперебойник при больших расстояниях - это глупо... будет батарейку тратить на нагрев проводов больше, чем на питание удалённого оборудования!
Да и вообще, если на сутки-другие отключат электричество, никакие бесперебойники не спасут! Но если есть какой-то генератор на весь объект, то конечно, надо смотреть в сторону централизованного питания. Да и то, не обязательно отдельные силовые линии городить себе до шкафов... хватит и того, что существующие электросети имеют общее питание!
Короче, совсем не обязательно городить отдельную электрику ради такой системы. Но некая общность в питании должна быть, конечно... к примеру, шкаф и камеры, подключенные к нему, должны иметь общее питание... но все шкафы на одной группе питания совсем не обязаны висеть! Тем более, что оптика между ними, а не медь предполагается...
-
- Специалист
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
- Откуда: Пенза
GenaSPB писал(а):
П.С. Заказчику готовить кучу бабла.

Зданий там просто нет. Совсем нет.
Итого в оптику мне надо засунуть:
1. Сервак на 4 канала с управлением.
2. Один канал для IP камеры (если управляется по нему же, то сервак без управления).
3. 3 wi-fi точки...
Собственно из-за третьего пункта и возник вопрос применения вифи камер. И проводов не надо, только питание.
Итого 5 портовый медиаконвертор.
Кстати, питание волнует меньше всего. Сразу всего и не скажешь. Генератор и прочее будет, кабель какой надо проложится. Мне сейчас с видео надо разобраться