Щипает током от BNC со стороны камер

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
Аватара пользователя
ararat06
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 14:16
Контактная информация:

Щипает током от BNC со стороны камер

Сообщение ararat06 » 18 окт 2015, 14:29

Добрый день! Прошу помощи выяснить причину следующей проблемы.

Ощутимо щипает током от разъема BNC со стороны видеокамер. Камеры подключены кабелем КВК-П 2х0,75, длина линии 180м, висит на тросе по воздуху. В одном месте линия идёт вместе с электрическим кабелем (около 5-8 метров).
Камеры (2 шт) установлены на бетонной опоре, прикручены к доске, которая в свою очередь держится на столбе хомутом. Питание камер осуществляется от блока питания 12В 2А на каждую камеру.

Камеры AHD, помех не наблюдается.

В чем может быть причина, почему бьет током от BNC разъема и критично ли это для оборудования?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Щипает током от BNC со стороны камер

Сообщение GenaSPB » 18 окт 2015, 14:41

Бьет при подключении? Тогда скорее всего в этом нет ни какого криминала. В какой-то степени это даже нормально, т. е. появление потенциала на ни на что не подключенном кабеле полностью соответствует законам электротехники. Если бьет от BNC подключенных к регу, то надо заземлить рег. Насчет вредности для оборудования, есть такая рекомендация, любые коммутации с разъемами проводить на отключенном оборудовании потому что действительно при неблагоприятном стечении обстоятельств можно прибить оборудование. Мне так удалось прибить 1 монитор и выход НЧ на 1 реге. Но тут палка о двух концах, при пусконаладке часто приходится дергать разъемы туда сюда и неизвестно чем быстрее прибьешь железку, переключением или постоянным вкл/выкл.

Аватара пользователя
ararat06
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 14:16
Контактная информация:

Re: Щипает током от BNC со стороны камер

Сообщение ararat06 » 18 окт 2015, 14:49

Бьет током при рабочей системе, когда камеры показывают, рег записывает. Если коснуться BNC в этот момент то ощутимо бьет. Объект закончен, наладка произведена. По сути эти камеры и провода больше никто не будет трогать. В этом случае ничего не погорит, я так понимаю, и пусть себе остается там напряжение?

Тоже думал о том, чтобы заземлить регистратор, т.к. по всему видимому бьет от оплетки, а оплетка в одной цепи с корпусом регистратора. Верно мыслю?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Щипает током от BNC со стороны камер

Сообщение GenaSPB » 18 окт 2015, 15:10

Верно! Еще и минус БП туда-же подцепить.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3709
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Щипает током от BNC со стороны камер

Сообщение Рустам » 19 окт 2015, 07:56

Формально корпус BNC контачит с оплёткой кабеля, а через него с корпусом регистратора. Корпус регистратора подключен к жёлто-зелёной жиле кабеля питания, а она к контактам заземления вилки и розетки питания. В итоге BNC камеры должен быть через всё это заземлённым быть. Но если регистратор включен в розетку подключенную по советски кабелем без "земли" (только две жилы в кабеле), то вместо заземления может на BMC быть "непоймичто".

Ответить