Страница 1 из 2
					
				Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 27 окт 2017, 12:18
				 aleksey2777
				На объекте установленна система IP видеонаблюдения на базе 2 мегапиксильных (1920*1080) IP Камер и 24 канального NVR+8 канальный  NVR на пост охранны (дублирующий монитор),две отдельных линии уличных камер собранны на медиаконвертерах  для передачи IP-сигнала по коаксиальному кабелю,на одной линии 5 камер и на другой 4 камеры,внутреннние камеры приходят на коммутатор каждая своим проводом UTP,коммутатор 24-портовый гигабитный настольный TL-SG1024D,суть проблема такая,если на 2 порта коммутатора подключить только две линии уличных камер система работает нормально но когда на коммутатор подключаешь внутренние камеры то происходит зависание потока с камер (именно уличные камеры с задержкой до 20 секунд)
Кто нибудь может подсказать решение проблемы???
Если я правильно понял мультикаст льётся по всем портам и забивает  канал но как избавиться от этой проблемы не могу найти решения,помогите если кто-то решал подобные задачи или знает как и с помощью каких коммутаторов избавиться от этой проблемы.
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 27 окт 2017, 12:39
				 KonBez
				А вы делали расчёт потока от камер и пропускной способности сети?
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 27 окт 2017, 15:29
				 Рустам
				Сколько всего камер? Какая модель регистратора и какой допустимый суммарный поток с камер (Максимальная пропускная способность) указан у него в характеристиках?
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 27 окт 2017, 18:06
				 ALEX_SE
				колечек нет?
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 28 окт 2017, 11:21
				 aleksey2777
				
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 28 окт 2017, 17:30
				 KonBez
				НУ и Шараш контора. Ни нормального описания, ни документации, ни ссылок, ни ПО... Умудряются же впаривать такое гуано...
Коммутатор мощный. Вроде как на каждом порту до 1 Гбита. Одна линия на 5 камер имеет поток до 50 Мбит, другая 40 мбит в максимуме, если верить описанию.
Две причины которые я вижу: это автосогласование пропускной способности порта, который видит переменный поток от камер и обрезает/увеличивает пропускную способность порта. Может здорово попортить жизнь. Хотя вроде на камерах указан только CBR, без VBR - проверьте в настройках.
И 2-ая причина кабель от коммутатора до регистратора проложен 100 Мбитный. Либо это сеть у вас такая, либо кабель, либо обжаты только 2 пары. Тогда естественно будут затыки.
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 28 окт 2017, 19:05
				 ALEX_SE
				мощность PoE коммутатора определяется пропускной способностью порта матрицы? Это шутка такая?
это что за кабель 100мегабитный?
что до согласования пропускной способности - нет такой. Есть буфер и есть скорость.
Я бы посмотрел в сторону наличия колец.
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 28 окт 2017, 23:24
				 KonBez
				ALEX_SE писал(а):мощность PoE коммутатора определяется пропускной способностью порта матрицы? Это шутка такая?
это что за кабель 100мегабитный?
что до согласования пропускной способности - нет такой. Есть буфер и есть скорость.
Серьёзно? 

  Потрудитесь пожалуйста детально прочитать описание коммутатора на официальном сайте.
Про кабель: в курсе что есть ещё и гигабитная UTP обычно 6-ой категории, а также на пропускную способность кабеля влияет количество обжатых пар?
 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 29 окт 2017, 11:38
				 ALEX_SE
				Вообще-то для гигабита всю жизнь было достаточно 5e категории. По своим параметрам (частота более 250MHz чего вполне достаточно). Зачем тут нужна 6 или 7?
да и ничего мощного в том коммутаторе нет обычный посредственный SOHO коммутатор...
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 30 окт 2017, 09:49
				 aleksey2777
				ALEX_SE объясните пожалуйста ( Я бы посмотрел в сторону наличия колец)
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 30 окт 2017, 15:43
				 GenaSPB
				Что тут объяснять? Надо чтобы из одного порта коммутатора провод не приходил в другой, даже через цепочку других коммутаторов.
			 
			
					
				Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
				Добавлено: 30 окт 2017, 21:06
				 aleksey2777
				Значит колец нет с структуре сети