защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Первое правило размещение камеры на металле - изоляция корпуса от металла - прокладка из текстолита или деревяшка, крепежные элементы прокладки не должны соприкасаться с корпусом камеры так же как и крепежные элементы камеры не должны касаться металла. А так если по сути сам лично видел не раз как самовключается оборудование во время грозы (отключенное от всех источников питания). Тут уже ничего не поможет .
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Делаем вывод!
1)Витуха с экраном
2)Камеры через изолятор
3)Со стороны камер обычные коннекторы+экран тупо обрезаем
4)Со стороны свитча коннекторы специальные
5)Свитч заземляем
6)По возможности с обеих сторон ставим УЗИП с заземлением.
Если что-то не так, поправьте! А так всем спасибо
1)Витуха с экраном
2)Камеры через изолятор
3)Со стороны камер обычные коннекторы+экран тупо обрезаем
4)Со стороны свитча коннекторы специальные
5)Свитч заземляем
6)По возможности с обеих сторон ставим УЗИП с заземлением.
Если что-то не так, поправьте! А так всем спасибо
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Ну если хотите что бы ваша система камер полыхнула при первом же всплеске наведенного грозового электрического импульса: - то можете конечно делать так как вам тут насоветовали.
Ну а если хотите получить ну хоть какую-то вменяемую грозозащиту, то делать придется так: http://info-sys.ru/ip_video.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну а если хотите получить ну хоть какую-то вменяемую грозозащиту, то делать придется так: http://info-sys.ru/ip_video.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Вы все напуталиjedi75 писал(а):Если что-то не так, поправьте! А так всем спасибо
Рекомендую еще раз перечитать это сообщение viewtopic.php?p=99298#p99298" onclick="window.open(this.href);return false;.
Еще раз подчеркну есть PoE защита, есть Ethernet. По контуру надеюсь вы поняли, что ваша металлоконструкция (если не имеет специального контура) не может выступать в роли заземлителя.
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Для особо умных советчиков имеющих только писать специально цитирую - "Схема защиты удаленной видеокамеры зависит от схемы ее питания." и не отчего более!!! Т.ч. практическая польза сообщения viewtopic.php?p=99298#p99298 ну чуть больше чем никакая.
-
- Модератор
- Сообщения: 11102
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Тюрин, чем отличается то что тут советуют от твоей ссылки?Tюрин BB писал(а):Ну если хотите что бы ваша система камер полыхнула при первом же всплеске наведенного грозового электрического импульса: - то можете конечно делать так как вам тут насоветовали.
Ну а если хотите получить ну хоть какую-то вменяемую грозозащиту, то делать придется так: http://info-sys.ru/ip_video.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Видимо тем, что одна из предлагаемых им грозозащит имеет функцию защиты линии питания 12В.
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
И это все что вы поняли из прочтенного по ссылке ?Sergiodemaster писал(а):Видимо тем, что одна из предлагаемых им грозозащит имеет функцию защиты линии питания 12В.
А читать до конца не пробовали, ну скажем до слов
Предвидя очередные выпады местных диванных практиков на якобы отсутствия у меня практического опыта в том о чем я пушу - заблаговременно для подобных чукотских-писателей демонстрирую .Очень часто возникает вопрос о подключении устройства защиты в месте установки видеокамеры. В подавляющем большинстве случаев заземление в этой точке отсутствует. Что делать ? Ответ на этот вопрос лежит в механизме повреждения камеры грозовой наводкой. Контур грозовой электромагнитной наводки (см.здесь) замыкается через строительные конструкции, на которых закреплена камера. Особенно легко это замыкание происходит при выпадении осадков, обычно сопровождающих грозу. Разность потенциалов между кабелем Ethernet и кронштейном камеры и приводит к повреждению последней.
Делаем вывод. Для защиты камеры необходимо уравнять потенциалы между кабелем Ethernet и кронштейном, на котором установлена камера. Поэтому разрядную цепь устройства защиты подключаем к кронштейну. При этом необходимо обеспечить надежный контакт проводника и кронштейна, который не будет деградировать во времени.
И система, которую я обслуживаю уже четвертое лето - не пережила лишь первого удара, все остальные (которых как правило случается от двух до трех в год) были после правильной модернизации грозозащиты - благополучно пережиты по сей день.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
То есть там предлагается РЕ-вывод грозозащиты со стороны камеры цеплять на экран кабеля, чтобы скидываемое перенапряжения текло обратно по экрану всего кабеля в сторону коммутатора и там сбрасывалось на землю?
То, что у вас с такой построенной системой не было крупных инцидентов не говорит о правильности такого подключения. У меня есть куча подвесов на высоте 5-6 метров вообще без экрана и грозозащиты, и которые работают стабильно уже лет 8, но я же не говорю, что так и надо всем делать.
То, что у вас с такой построенной системой не было крупных инцидентов не говорит о правильности такого подключения. У меня есть куча подвесов на высоте 5-6 метров вообще без экрана и грозозащиты, и которые работают стабильно уже лет 8, но я же не говорю, что так и надо всем делать.
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
А если камера не на кронштейне?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Судя по его картинке, придется обязательно ставить кронштейн. Или просто кусок арматуры примотать.
А камеру в пластиковом корпусе надо будет предварительно фольгой обмотать.
А камеру в пластиковом корпусе надо будет предварительно фольгой обмотать.
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
У меня порой складывается впечатление, что местную публику, не то что со школьных уроков физики с её законами Ома и Кирхгофа, но и да же с уроков чтения - освобождали по каким-то причинам!!!
Ну не ужели нельзя, перед тем как надевать на голову защитные шапочки из фольги и нести всякую ахинею, прочитать не только аннотацию (и те крохи что я вам из нее скопировал) а взять и сами прочить внимательно оригинал методики, на который на сайте куча ссылок чуть ли не на каждой страничке?!
Ну не ужели нельзя, перед тем как надевать на голову защитные шапочки из фольги и нести всякую ахинею, прочитать не только аннотацию (и те крохи что я вам из нее скопировал) а взять и сами прочить внимательно оригинал методики, на который на сайте куча ссылок чуть ли не на каждой страничке?!