Сгорел уже второй коммутатор

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Dimmention
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 14:37

Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение Dimmention » 27 окт 2023, 19:46

Здравствуйте.
Обратился ко мне мой клиент, я ему в доме устанавливал видеонаблюдение. У него на объекте установили видеонаблюдение:
  • 6 х HiWatch DS-I450L(C)(2.8 mm) 4Мп уличная IP-камера
  • 1 х HiWatch DS-N308(D) Регистратор
  • 1 х STEAMEMO PoE HY-POE110G 2*10/100М Uplink Port 8*10/100M PoE Port Коммутатор
Через некоторое время всё потухло, он звонит ребятам, которые устанавливали. Те приехали, диагностика показала: не работает коммутатор и одна камера. Заменили коммутатор:
  • 1 х DH-PFS3010-8ET-65 8-портовый неуправляемый коммутатор с РоЕ Dahua
Камеру по гарантии в СЦ отдали. Через некоторое время опять все потухло, установщики пропали... Клиент решил позвонить мне. Я метнулся на осмотр: коммутатор не дышит. 2 из 6 камер подключены по витухе протяженностью 20-30 м. Следующие две по одной витухе, с установленным в конце трассы (240м) четырехпортовым PoE экстендером HORACO (похоже с AliExpress). Следующие две камеры по такой же схеме, только протяженность 210м
И вот вопрос, даже два: кто виноват и что делать?))
У меня опыта маловато. Подскажите, плиз, есть ли явная причина такого поведения оборудования и как стоит поступить в этом случае.

Спасибо всем откликнувшимся.

Аватара пользователя
Norco-77
Специалист
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 22:25
Откуда: Ростов-Дон near
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение Norco-77 » 27 окт 2023, 19:53

Странно, я этих STEAMEMO столько поставил, и единичные случаи были выхода из строя, может с питанием на объекте что?
Камеры я так понял рабочие, а коммутатор вообще потух?

Dimmention
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 14:37

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение Dimmention » 27 окт 2023, 19:58

Думал уже. Это самое первое, что в голову пришло. И не проверишь ведь. Тока стабилизатор ставить и ждать?
А трасса больше 200 м это не перебор?

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение sergvl » 28 окт 2023, 02:16

DH-PFS3010-8ET-65 Порты 1-8 ≤ 30 Вт, общий бюджет мощности PoE ≤ 65 Вт. Если идёт разветвление то скорее всего нагрузка близка к критической. Я уже несколько раз встречался с таким, 6 камер работает нормально а 8 коммутатор дохнет через некоторое время. Установил коммутатор с большим током нагрузки и про проблему забыл. К сожалению большинство продавцов не пишет про максимальный ток нагрузки на канал и общую мощность коммутатора.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение sergvl » 28 окт 2023, 02:36

POE308G https://aliexpress.ru/item/32906914762. ... 4aa6ExNHVS Сейчас я ставлю такие на 120 ватт т е 15 ватт на канал.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение ALEX_SE » 28 окт 2023, 04:09

Теоритически он при превышении мощности должен лочить порты но если мощность была на максе а коммутатор стоял в теплом месте то такое вполне могло быть.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение sergvl » 28 окт 2023, 08:04

ALEX_SE писал(а):
28 окт 2023, 04:09
Теоритически он при превышении мощности должен лочить порты но если мощность была на максе а коммутатор стоял в теплом месте то такое вполне могло быть.
8W на порт это совсем мало да ещё и разветвление по двум портам. Я минимум 15W на порт ставлю.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение GenaSPB » 28 окт 2023, 13:40

sergvl писал(а):
28 окт 2023, 02:16
DH-PFS3010-8ET-65 Порты 1-8 ≤ 30 Вт, общий бюджет мощности PoE ≤ 65 Вт. Если идёт разветвление то скорее всего нагрузка близка к критической. Я уже несколько раз встречался с таким, 6 камер работает нормально а 8 коммутатор дохнет через некоторое время. Установил коммутатор с большим током нагрузки и про проблему забыл. К сожалению большинство продавцов не пишет про максимальный ток нагрузки на канал и общую мощность коммутатора.
Там на объекте потребление ватт 20 не более. Большинство нормальных вендоров указывают полностью характеристики, и я например для своих задач перестал уже в основном смотреть на бюджет PoE поскольку обычными камерами его не выбрать. Если уже есть ptz или wifi точки мощные, тут конечно считать надо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение GenaSPB » 28 окт 2023, 13:50

Вот скрины с объекта. 48 портовый коммутатор, 32 камеры, 6 точек доступа.
Снимок экрана 2023-10-28 134641.png
Снимок экрана 2023-10-28 134609.png

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение sergvl » 29 окт 2023, 02:52

GenaSPB писал(а):
28 окт 2023, 13:40
sergvl писал(а):
28 окт 2023, 02:16
DH-PFS3010-8ET-65 Порты 1-8 ≤ 30 Вт, общий бюджет мощности PoE ≤ 65 Вт. Если идёт разветвление то скорее всего нагрузка близка к критической. Я уже несколько раз встречался с таким, 6 камер работает нормально а 8 коммутатор дохнет через некоторое время. Установил коммутатор с большим током нагрузки и про проблему забыл. К сожалению большинство продавцов не пишет про максимальный ток нагрузки на канал и общую мощность коммутатора.
Там на объекте потребление ватт 20 не более. Большинство нормальных вендоров указывают полностью характеристики, и я например для своих задач перестал уже в основном смотреть на бюджет PoE поскольку обычными камерами его не выбрать. Если уже есть ptz или wifi точки мощные, тут конечно считать надо.
Там смотреть нужно с включённой ИК подсветкой, при полной нагрузке. Ведь ИК потребляет больший ток.

S@rge
Специалист
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 09:34

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение S@rge » 29 окт 2023, 05:02

Dimmention писал(а):
27 окт 2023, 19:46
Через некоторое время всё потухло
Через некоторое время опять все потухло
А когда потухло то? Если в обоих случаях в темное время суток, то наверняка перегруз по питанию после включения подсветки (в спеках камеры заявлено "макс. 6.5 Вт" т.е. на все 6 камер "макс. 39 Вт", а у коммутатора "порт 1 ~ 8: ≤30 Вт"). Я бы попробовал хотя бы временно посадить 4 камеры с экстендерами на отдельный PoE-коммутатор и понаблюдать.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13487
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Сгорел уже второй коммутатор

Сообщение kROOT » 29 окт 2023, 13:30

Когда речь идет про длинную трассу, то я всегда начинаю подозревать на молнию, а если на последних записях камер еще и дождь идет, то практически 100% Тем более если камера сдохла.
Блоки питания сейчас тоже часто вылетают.

Ответить