Настройка Свитча

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Ответить
Iceshock
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:45

Настройка Свитча

Сообщение Iceshock » 17 апр 2012, 14:54

Здравствуйте, ставим систему ip видеонаблюдения, 90 камер на нескольких уровнях, производитель Hikvision. Камеры заведены в свитчи (всего 4 шт), от свитчей по оптике все идет в серверную в свитч и 24 камеры просто воткнуты по Ethernet в свитч, так как расположены на этом же уровне. Свитчи с POE, вот только прога стандартная от производителя Hikvision- Iwms 4000 не видит камер вообще. Ставлю ip систему 1 раз, поэтому не догоняю, Думаю что дело в настройке свитчей, вот только не знаю как их настроить. Пока настроить хотя бы основной свитч, в которой воткнута оптика и 24 камеры по Ethernet. Название свитча D-link des3028p. Подскажите, в чем проблемма. Заранее спасибо

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 17 апр 2012, 18:57

Перенес тему.
Дело по ходу не в свитче.
Все камеры надо включать по очереди, первую включили зашли через Internet Explorer в ее Вэб интерфейс и поменяли IP на тот который применяется в вашей сети. Другие параметры сети так же выставить в соответствии с вашей сеткой. Потом включаете вторую и присваиваете ей те же параметры что и первой, только IP+1 в последнем разряде итак все остальные. 2 IP+2? 3 IP+3... .

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2012, 18:58

1. Что за камеры?
2. Коммутаторы с дефолтными настройками?
3. SADP (программка на диске с камерой лежит) камеры видит? Воткните в соседние порты одного коммутатора и проверьте.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2012, 19:00

Смену адресов так же удобнее и быстрее сделать через SADP. Или заюзать ДХЦП.

buratank
Специалист
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 15:18

Сообщение buratank » 25 апр 2012, 21:55

по дефолту дхцп отключен и у всех камер одинаковый айпи. такчто с дхцп отпадает вариант сразу. либо по очереди перебивать айпи (что правельнее в дальнейшей эксплуатации) либо попробовать sadp не с диска (там иногда старые версии лежат) а отсюда. или у них ещё веселее есть тулза IP Camera Configuration Management Tools V1.0.1.4, комбайн и sadp тудаже входит и настройки и калькулятор.. в общем по ссылке выше расписано всё. самое полезное при таком количестве камер - умеет сохранять конфигурацию камер без настроек ip и имени и слать их в другие по выбору.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 26 апр 2012, 01:32

С ДХЦП я имел в виду на будующее.
А адреса проще поменять через SADP или через конфигурялку, ага.

Octavui
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 май 2012, 16:56

Сообщение Octavui » 25 май 2012, 17:27

Разу уж пошел разговор о подключении и настройке камер, хочу задать тоже вопрос. Камеры подключены к свичу с POE что бы моги кушать питание это понятно. Если подключить этот свич с с обычным сетевым, где подключена вс локальная сеть, все будет нормально работать. (ясно дело что у каждой камеры будет свой ip и тд.)

Заранее спасибо зо ответы.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 26 май 2012, 08:02

Будет 100% при использовании коммутатора того же производителя. Кроме того PoE включаются только на клиентских портах, на UpLink его обычно нет. Ну за исключением Зухелевских коммутаторов где есть транзитные устройства PoE.
А вообще странный вопрос - это обычно указано в документации.

Ответить

Вернуться в «IP видеонаблюдение»