Страница 1 из 1
IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 10:04
seocomm
Доброго времени всем, коллеги! Случилась такая беда:
Имеются две IP камеры на уличной парковке. Покдлючены к cisco. Питание по PoE. Успешно функционировали два года и вдруг начались проблемы.
Одна из камер перестала работать. Проверяем линию тестером - сигнала нет. Берем вторую линию, расшиваем её на 2 коннектора с двух сторон и подключаем обе камеры. Все работатет успешно почти месяц. И вот теперь пропадают уже обе камеры. Снимаем камеры, уходим к циске напрямую, включаем - все работает! Звоним тестером линии - все работает. Вешаем камеры на место - не работают...
Что за ерунда?

Тестер показывает, что линии целые, сигнал проходит. А камеры не работают. Тянуть новые линии катастрофа будет. Линии идут под асфальтом, землей и т.д. Картинка в тему. Было страшно... )))
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 12:00
Рустам
Кабели в земле отсырели ... может уже окисляются ...
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 12:04
Sergiodemaster
тестер - флюк? или просто прозвонка?
у циски кабельный тест есть? проверяли?
возможно изоляция где то потерлась, кабель замок.
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 12:04
Sergiodemaster
и.... я дико извиняюсь - почему изоляция ПВХ? стопудово замок кабель
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 13:23
seocomm
Да ппц. Кабель вообще для внутренней прокладки. Не знаю, кто его додумался тянуть. Я пришел на обслуживание сети видео уже после монтажа этих камер.
Тестер самый простой,
Sergiodemaster, извиняюсь, не понял про кабельный тест циски? Что имеется ввиду?
Походил с ноутом, тестером. Ноут если подключить в циску в те же порты, что и камеры, то ноут сразу "кушает" сеть по dhcp, получает ip и тд Все прекрасно. Если подключить ноут у камер, то он долго думает... может ненадолго словить сеть, но через некоторое время вновь отлетает. Короче не стабильная сеть

Но тестер обе линии уверенно и успешно промигивает все пары.
Фиг с ним, кабель отсырел, провода окислились... Почему тестер уверенно говорит, что все ок? Это нормально?
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 14:17
Olestas
Это же просто тестер контакта. А качество линка он не проверит. Вот ноутбук и показал.
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 15:56
Sergiodemaster
seocomm писал(а):Да ппц. Кабель вообще для внутренней прокладки. Не знаю, кто его додумался тянуть. Я пришел на обслуживание сети видео уже после монтажа этих камер.
Тестер самый простой, Тестер-пробник FLUKE T150/VDE служит для безопасного измерения постоянного и переменного тока в диапазоне 6-690 В, сопротивления в диапазоне до 1999 ОМ, а также для проверки целостности проводника. Благодаря высокой степени защиты IP64 и CAT IV 600 В, CAT III 690 В устройство может использоваться в самых различных условиях. За счет встроенного электрического фонарика можно работать в слабоосвещенных помещениях. Предусмотрена звуковая, светодиодная и вибрационная индикация. Питание прибора осуществляется от двух батарей типа АА.
Sergiodemaster, извиняюсь, не понял про кабельный тест циски? Что имеется ввиду?
Походил с ноутом, тестером -
примеры. Ноут если подключить в циску в те же порты, что и камеры, то ноут сразу "кушает" сеть по dhcp, получает ip и тд Все прекрасно. Если подключить ноут у камер, то он долго думает... может ненадолго словить сеть, но через некоторое время вновь отлетает. Короче не стабильная сеть

Но тестер обе линии уверенно и успешно промигивает все пары.
Фиг с ним, кабель отсырел, провода окислились... Почему тестер уверенно говорит, что все ок? Это нормально?
этот тестер - просто прозвонка. меряет кз/обрыв/норма.
fluke же меряет длину сегмента, основываясь на сопротивлении жил/емкости между ними.
поэтому и не рабоет сегмент нормально - кабель насосал воды, емкость между жил изменилась, идут потери пакетов. можете попробовать поставить между циской и камерой обычный тупой свитч для пробы, но как подавать питание - я хз. если только по второму кабелю жилы в параллель и 12В.
кабельный тест в циске - в зависимости от модели там может присутствовать тест линии. потыкайтесь по вебморде, может есть.
если есть - проверьте длины кабелей какие покажет, возможно даже разные.
но кабель все равно под замену. он разве не в закладной трубе?
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 17:32
mishaл750
может попробовать переобжать конектора на линии?
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 01 июл 2014, 21:34
GenaSPB
Капец кабелю.
Re: IP камеры, PoE питание
Добавлено: 03 июл 2014, 21:38
ramen
Если сеть есть, но падает падает, то значит битые жилы, покрайней мерии симптом как будто юзается не 4 жилы на данные, а всего 3...