Здравствуйте!
Первый вопрос. Допустимо-ли запитывать несколько аналоговых камер от одного ИБП или просто БП?

Второй вопрос. Я читал, что необходимо гальванически разделять питание аналоговых камер с питанием регистратора. Насколько это критично? Просто, если требуется установить бесперебойное питание на СВН, то потребуется либо два ИПР на камеры и на регик, либо один ИПР + преобразователь для регика с гальв.-развязкой. Оба варианта дороже, чем просто один ИПР.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение kROOT » 04 июн 2022, 22:04

Наоборот по земле связывают разные БП, если камеры отдельно питаются, а рег отдельно. Можно и от одного ИБП все питать.

Artimiy
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2022, 00:16

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Artimiy » 06 июн 2022, 10:04

Согласен, так делать можно. Минус всё равно по сути общий. Вопрос только в суммарной мощности регистратора и камер, что бы блок питания тянул.

Олег 501
Специалист
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Олег 501 » 06 июн 2022, 10:57

При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
На общем проводе, при прокладке линий, наводиться напряжение, называемое - разность потенциалов земель. И это напряжение, в зависимости от помех может быть весьма значительным. Пусть не согласные сами измерят напряжение на проводе длинной, даже 50 метров. То есть, есть провод - минус питания. Так вот вольтметром проверят напряжение на двух концах этого провода.

Хаванагил
Постоянный посетитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 18:03

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Хаванагил » 06 июн 2022, 16:46

Не знаю, как остальные присутствующие джентльмены, но я, отбросив ложный стыд, вынужден констатировать, что универсального совета по питанию СВН не существует.

Нет такого правила: сделай вот так и всё будет ровно.

Иногда запитаешь всё от одного двадцатиамперного блока, а изображение пляшет, как пьяное, переподключишь рег от родного блочка - и сразу всё устаканивается без никаких объединений земель.

А иногда ещё как-то случается.

Никогда не угадаешь, всё по месту решается.

Олег 501
Специалист
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Олег 501 » 09 июн 2022, 21:20

Хаванагил писал(а):
06 июн 2022, 16:46
Не знаю, как остальные присутствующие джентльмены, но я, отбросив ложный стыд, вынужден констатировать, что универсального совета по питанию СВН не существует.

Нет такого правила: сделай вот так и всё будет ровно.

Иногда запитаешь всё от одного двадцатиамперного блока, а изображение пляшет, как пьяное, переподключишь рег от родного блочка - и сразу всё устаканивается без никаких объединений земель.

А иногда ещё как-то случается.

Никогда не угадаешь, всё по месту решается.
Ежедневно во всём мире люди делают миллионы проектов. И, если человек допущен к разработке проекта, то всё будет работать. Наверняка есть сложные моменты, требующие какое то детальное рассмотрение. Но это точно не в такой примитивной задаче, как распределённое питание. Распределённое питание, это азы, которые должен знать каждый. И инженер, и техник и монтажник.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение AlexLider » 25 июн 2022, 00:01

Stranger-45 писал(а):
04 июн 2022, 15:35
Здравствуйте!
Первый вопрос. Допустимо ли запитывать несколько аналоговых камер от одного ИБП или просто БП?

Второй вопрос. Я читал, что необходимо гальванически разделять питание аналоговых камер с питанием регистратора. Насколько это критично? Просто, если требуется установить бесперебойное питание на СВН, то потребуется либо два ИПР на камеры и на регик, либо один ИПР + преобразователь для регика с гальв.-развязкой. Оба варианта дороже, чем просто один ИПР.
По-моему, очевидно, что питание камер и регистратора должно быть организовано на отдельных блоках: камеры - на своем, регистратор - на своем. Регистратор с установленными в них жесткими дисками является индуктивной нагрузкой, которым при включении требуются достаточно большие пусковые токи. Камеры - нагрузка постоянная.
Питание от ИБП - задача специфическая, в большинстве случаев в ИБП нет необходимости. Очевидно так же, что нет необходимости запитывать все камеры от ИБП, т.е. достаточно организовать питание критически важных камер, а не всех.
Для уменьшения влияния взаимных помех, а также с целью контроля линии питания каждой камеры, питание камер должно быть распределено через защитно-коммутационные устройства, например, через Болид БЗК исп. 02, Бастион ЗКУ-8 или Давикон УФЗР-4

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение AlexLider » 25 июн 2022, 00:05

Олег 501 писал(а):
06 июн 2022, 10:57
При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
На общем проводе, при прокладке линий, наводиться напряжение, называемое - разность потенциалов земель. И это напряжение, в зависимости от помех может быть весьма значительным. Пусть не согласные сами измерят напряжение на проводе длинной, даже 50 метров. То есть, есть провод - минус питания. Так вот вольтметром проверят напряжение на двух концах этого провода.
У любого порядочного монтажника есть индикаторная отвертка на этот случай. Ткнул отверткой *минус*: если что-то есть, значит, надо проверять блоки питания, которые дают наводку

Олег 501
Специалист
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Олег 501 » 26 июн 2022, 14:53

По-моему, очевидно, что питание камер и регистратора должно быть организовано на отдельных блоках: камеры - на своем, регистратор - на своем. Регистратор с установленными в них жесткими дисками является индуктивной нагрузкой, которым при включении требуются достаточно большие пусковые токи. Камеры - нагрузка постоянная.
Питание от ИБП - задача специфическая, в большинстве случаев в ИБП нет необходимости. Очевидно так же, что нет необходимости запитывать все камеры от ИБП, т.е. достаточно организовать питание критически важных камер, а не всех.
Для уменьшения влияния взаимных помех, а также с целью контроля линии питания каждой камеры, питание камер должно быть распределено через защитно-коммутационные устройства, например, через Болид БЗК исп. 02, Бастион ЗКУ-8 или Давикон УФЗР-4

Мы, для решения таких задач сделали такое устройство http://ooo-eso.ru/Taimer.html#EST
А как подключать камеры, вместе с регистратором, по отдельности, с резервированием или как угодно ещё, пусть каждый решает сам исходя из своего опыта и поставленной задачи.

Олег 501
Специалист
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Олег 501 » 26 июн 2022, 14:59

AlexLider писал(а):
25 июн 2022, 00:05
Олег 501 писал(а):
06 июн 2022, 10:57
При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
На общем проводе, при прокладке линий, наводиться напряжение, называемое - разность потенциалов земель. И это напряжение, в зависимости от помех может быть весьма значительным. Пусть не согласные сами измерят напряжение на проводе длинной, даже 50 метров. То есть, есть провод - минус питания. Так вот вольтметром проверят напряжение на двух концах этого провода.
У любого порядочного монтажника есть индикаторная отвертка на этот случай. Ткнул отверткой *минус*: если что-то есть, значит, надо проверять блоки питания, которые дают наводку
Когда загорится лампочка на индикаторной отвёртке, это уже "пахнет" летальным исходом для монтажника. А помеху на сигнале, из за разности потенциалов, даст и 0,5 вольт, 2 Вольта, 10 Вольт.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение AlexLider » 26 июн 2022, 20:36

Олег 501 писал(а):
26 июн 2022, 14:59
Когда загорится лампочка на индикаторной отвёртке, это уже "пахнет" летальным исходом для монтажника. А помеху на сигнале, из за разности потенциалов, даст и 0,5 вольт, 2 Вольта, 10 Вольт.
Конечно! Индикация будет свидетельствовать либо о прямом проникновении гармоники электросети, либо о неисправном выпрямителе в выходном каскаде БП, либо от БП монитора (если подключен).
Как бы там ни было, совсем избежать разности потенциалов, особенно - на емких и разветвленных сетях, избежать не удастся по многим объективным и неочевидным причинам, поэтому и заморачиваться гальванической развязкой нету смысла

Олег 501
Специалист
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Пару вопросов по питанию СВН

Сообщение Олег 501 » 26 июн 2022, 22:22

AlexLider писал(а):
26 июн 2022, 20:36
Олег 501 писал(а):
26 июн 2022, 14:59
Когда загорится лампочка на индикаторной отвёртке, это уже "пахнет" летальным исходом для монтажника. А помеху на сигнале, из за разности потенциалов, даст и 0,5 вольт, 2 Вольта, 10 Вольт.
Конечно! Индикация будет свидетельствовать либо о прямом проникновении гармоники электросети, либо о неисправном выпрямителе в выходном каскаде БП, либо от БП монитора (если подключен).
Как бы там ни было, совсем избежать разности потенциалов, особенно - на емких и разветвленных сетях, избежать не удастся по многим объективным и неочевидным причинам, поэтому и заморачиваться гальванической развязкой нету смысла
Ни гармоники, а напряжения.
Так как же так? Ведь для того гальваническую развязку и делают, что бы иметь 0 (ноль) наведённого напряжения. Как это нельзя добиться. Другое дело неправильно сделано (где то всё таки проводок есть), так это уже другой вопрос.
"Вышел" провод на улицу - необходима гальваническая развязка. Это правило. Там, где объект принимается серьёзными комиссиями, без гальванической развязки его никто не примет.