Вопрос к периметральщикам по БП.

Сообщение ALEX_SE » 15 окт 2011, 18:59

Необходимы БП для питания видеокамер.
Исполнение - в корпусе на щит или DIN-рейку. Чем уже тем лучше, высота до 200мм.
Тип - импульсный.
Выходное напряжение 12V, входное напряжение 180-240V.
Мощность 25-45W.
Диапазон рабочих температур -20...+50

Всем устраивают Mean Well, но смущает один параметр в документации. А именно ток холодного старта. 30-45А при Uвх 230V. Учитывая число БП (15шт) и током отсечки автоматов защиты на общей линии питания (63А) у меня почему-то сомнения на предмет их одновременного включения. Или я зря беспокоюсь?

Подскажите у кого был опыт - каким оборудованием запитать 15 камер (ток до 1.5А каждая) эксплуатируемых в неотапливаемых шкафах на улице, при температуре -20...+50? Линия питания общая.

min
Специалист
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 15:46
Откуда: Москва

Re: Вопрос к периметральщикам по БП.

Сообщение min » 15 окт 2011, 19:12

Может быть на каждую камеру поставить свой БП? Почему такое потребление? ИК подсветка?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 окт 2011, 21:26

А именно ток холодного старта. 30-45А
У них что там двигатель внутри? Откуда такой пусковой ток?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 16 окт 2011, 01:01

Дак на каждую камеру и есть свой БП :))

А вот что там у них внутри я не в курсе. Просто данный параметр публикуют всего 2 фирмы (меанвелл и одна Питерская). Но заметив его я разумеется не мог не обратить внимание. Вот потому и спросил кто и что ставил на питание большого числа камер.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 16 окт 2011, 17:39

Скорее всего имеется в виду что эти БП могут выдать ток (при необходимости) в 30-45 А при включении нагрузки и не умереть от этого.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 17 окт 2011, 06:32

Нет, это входной параметр.

seva1969
Специалист
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 14 фев 2010, 02:08
Откуда: ЗаМКАДыш
Контактная информация:

Сообщение seva1969 » 18 окт 2011, 01:43

Не заморачивайтесь, все нормально - это мгновенный бросок тока при заряде конденсаторов первичных цепей. Если линии питания довольно протяженные, то их сопротивление этот бросок несколько сгладит. Но и это совершенно не принципиально.
В Вашем автомате отсечка на 63А - тепловая, при достаточно продолжительной перегрузке (секунды, десятки секунд). Номинал электромагнитной отсечки по пиковым токам зависит от группы самого автомата (например, B, С или D). Попробуйте погуглить в инете о характеристиках автоматов, узнаете много интересного.

В неотапливаемых шкафах лучше всего ставить герметизированные блоки питания, чтобы на них не скапливался конденсат и из них в один прекрасный момент не вылез джинн. Посмотрите у MeanWell - там есть новые серии низкотемпературных источников.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 18 окт 2011, 06:35

Спасибо!
В их сторону и смотрю.
Однако был случай когда такого броска тока от десятка источников хватало что бы выбить защиту у UPS. отому и спросил :)

Там есть с мягким пуском но они не уличные и не малогабаритные.