СКУД на фотоэлементе

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
6073209
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 17:27

Сообщение 6073209 » 27 авг 2012, 22:22

Уточнения=-на вход считыватель(не установленны нет тех.задания по всему зданию)
-на выходе-фотоэлемент(сейчас установленна Астра-531 СМ)-подошел к двери и замок разблокировался.
-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5 сек. если человек по каким-то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.
Установленно-два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения=Астра-531 СМ,две УКВК, и две КДЛ-ки=Болид
================================================================================
Проблема.
-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел выходит=очень быстро надо идти
-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел задержался/нажал на кнопу и не выходит=ждать приходиться долго-Человек должен дождаться стоя ровно на месте отключения датчика и только после этого кнопка на открытие замка срабатывает(ошибко подключения?)

--------------------------------------------------------------------------------
Ввроде есть три решения по датчикам CAME DIR 10 или PM1.и наконец самое простое с одного из форумов-Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд.
-----------------------------------------------------------
-Подскажите пожалуйста оборудование и схему подключения каждой точки.
-Два электрозамка, две кнопки открытия-КАКИЕ должны быть?
-Как это увязать по подключению к другим приборам и Ориону?Там везде релюшки помоему разные-есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые.......
P.S.Давайте только пж не умничать-ну хочет так Заказчик и все.

Аватара пользователя
AlexPo
Специалист
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
Откуда: Москва

Сообщение AlexPo » 28 авг 2012, 06:44

А конроллер, то какой установлен? Хотя по любому, кнопка и датчик подключаются параллельно, и не будет задержек. Отключать питание и ждать 60 сек пока датчик будет готов?

6073209
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 17:27

Сообщение 6073209 » 28 авг 2012, 07:09

С2000-2.при включенном датчике кнопка не работает

Аватара пользователя
AlexPo
Специалист
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
Откуда: Москва

Сообщение AlexPo » 28 авг 2012, 07:35

Кнопка подключена на N.O вход, а датчик на N.C, необходимо подключить датчик к N.O входу через реле, сам с таким контроллером не сталкивался, но судя по схеме все будет работать.

6073209
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 17:27

Сообщение 6073209 » 30 авг 2012, 09:03

ТЗ от заказчика
Задача:
обеспечить автоматическое открытие замка двери при приближении человека к выходу
Дано:
контроллер С2000
магнитный замок
считыватель бесконтактных карт с внешней стороны двери
кнопка выхода с внутренней стороны двери
датчик Астра-531 (штора) на внутреннем проеме двери
выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода
кнопка выхода подключена к контроллеру двери
контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки
Проблемы:
1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция
2. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
- датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
- через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
- теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова
Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки


Замечания:
- Подключение датчиков/кнопок в обход контроллера (напрямую к замку) недопустимо, так как необходима фиксация факта открытия двери в системе контроля доступа.
- Возможна замена датчика на другую модель, важна область реакции не более 2 метров от порога двери
- Недопустима сработка датчика на объекты снаружи (особенно в случае применения аналогичной схемы на стеклянных дверях)
- Схема работы системы не должна затрагивать работоспособность считывателя с внешней стороны двери

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 30 авг 2012, 12:22

Поставьте другой датчик, обычно у ИК замыкание контактов на 2-3 секунды (это астра какая-то странная), так что выходить из зоны не придется, но шевелиться надо иначе он второй раз не отработает. Направьте на 2 метра от двери, при необходимости заклейте линзу на дальнюю зону или возьмите штору немного развернув ее в коридор, либо установите немного дальше от двери. ИК датчик через стекло не видит.
А в том контроллере время выхода разве нельзя увеличить?

Ответить