Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 30 сен 2019, 21:32

Здравствуйте, господа.
Вот такая задача:
Никто не сталкивался с проблемой подключения вышеупомянутого считывателя к ППКОП Гранд МАГИСТР 4А (первой версии)?
Дело в том, что в документации написано, что можно.
А на практике - через ЖЖЖЖ.
Просто так при подключении напрямую по стандартной схеме не работает.
Или параллельно контактам ТМ+ и ТМ- в приборе приходится ставить маленький конденсатор (3300 - 4700 пФ), или если я подключу считыватель через длинный провод (около 5 метров) - вот только тогда и работает.
Догадываюсь, что дело в несовпадении параметров сигнала от Matrix-II и входных характеристик порта ТМ на приборе Гранд МАГИСТР 4А, точнее, что-то в задержках.
Или я неправ?
Есть у кого такой опыт?
Отзовитесь. Поделитесь, как исправить.
===
Потому что выявился ещё один интересный косяк.
Касается удлинителя линий УЛС-04.
Он тоже не хочет подключаться к Гранд МАГИСТР 4А.
Причем, если я его подключаю, например, к стандартному контроллеру Z5-R, то всё работает, как говорится "без задёву".
И считыватель Matrix-II напрямую, и схема подключения Matrix-II через пару передатчик-приёменик удлинителя УЛС-04.
А если ту же самую схему подключить к Гранд МАГИСТР 4А, то не работает.
Причем не работает не только схема Matrix-II -> удлинитель УЛС-04 -> Гранд МАГИСТР 4А, но и совсем уж тупая схема считыватель ТМ -> удлинитель УЛС-04 -> Гранд МАГИСТР 4А.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Рустам » 01 окт 2019, 12:16

Что бы Touch Memory не работал на больших расстояниях - это привычно, но что бы он не работал именно при маленьких расстояниях - что-то новенькое :(

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 01 окт 2019, 16:39

Что такое считыватель Touch Memory?
Это два контакта: ТМ+ и ТМ-.
Главное при подключении - не перепутать полярность.
И все параметры сигналов задаются параметрами порта ТМ в приборе.
А Matrix-II имеет ещё один контакт +12V.
Следовательно, параметры сигналов не так сильно зависят от параметров порта ТМ.
Видимо, между ними какое-то рассогласование.
Или уровни сигналов не соответствуют.
Может быть, стоит понизить уровень с помощью резистора или повысить - не знаю.
===
Где-то надо раздобывать осциллограф и смотреть, какие сигналы и какие у них уровни.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение ALEX_SE » 01 окт 2019, 18:40

а перемычки в матриксе правильно задали?
кроме того не забываем как уже было сказано что это эмулятор. а значит быть может что угодно.
что говорит тп магистра? когда-то они резво отвечали при чем делали это разработчики и все раскладывали по полочкам.

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 02 окт 2019, 08:20

Перемычек в Matrix-II никаких нет.
ТП Магистра говорит, что надо более толстые провода применять.
Но при чем тут провода, если на отрезке 30 см прибор Гранд МАГИСТР 4А соглашается работать со считывателем только с конденсатором 4700 пФ?
===
Надыбал осциллограф.
Буду смотреть, какие там сигналы идут.
Может, чего и выужу.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2019, 09:48

как нету? есть. Может не так выразился. Там 3 варианта подключения. Может подключили в варианте непрерывной передачи кода?

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 02 окт 2019, 10:51

Нет там перемычек.
И подключается всего тремя проводами DATA, GND и +12V.

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 02 окт 2019, 15:55

Вот что мне удалось выявить с помощью осциллографа:
1. Схема подключения, как я уже писал ранее, такая:
GND -> контакт ТМ- прибора
+12V -> контакт +12V прибора
DATA0 -> контакт ТМ+ прибора
2. Подключаю осциллограф к контактам ТМ+ и ТМ-
Подношу карточку к Matrix-II -> есть контакт, прибор реагирует, на осциллографе видна последовательность импульсов.
3. Отключаю осциллограф от контакта ТМ+
Подношу карточку к Matrix-II -> глухо!, прибор не реагирует.
===
Таким образом, на прохождение сигналов влияет небольшая входная емкость осциллографа.
Если её заменить керамическим конденсатором, как я уже писал, прибор будет реагировать.
===
Так вот у меня вопрос именно к тем, кто сталкивался с подключением считывателя Matrix-II к прибору Гранд МАГИСТР 4А (V1).
Именно к нему.
Потому что с другими приборами Matrix-II работает штатным образом.
===
И ещё вопрос к тем, кто сталкивался с удлинителями УЛС-04.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Рустам » 07 окт 2019, 13:27

Такое ощущение, что вместо конденсатора можно и маленький резистор добавить. У "безмозглого" считывателя TouchMemory питание ключа-таблетки происходит от напряжения 5В между контактами прибора TM+ TM-; а считыватель Matrix-II питается от +12В отдельно, а по клеммам GND и DATA0 наверно ничего не потребляет, только сигнал гонит. И наверно прибор не рассчитан на ситуацию, когда по клеммам TM+ TM- есть сигнал, но нет потребления питания ...

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 07 окт 2019, 20:18

Рустам писал(а):
07 окт 2019, 13:27
... У "безмозглого" считывателя TouchMemory питание ключа-таблетки происходит от напряжения 5В между контактами прибора TM+ TM-; а считыватель Matrix-II питается от +12В отдельно, а по клеммам GND и DATA0 наверно ничего не потребляет, только сигнал гонит. И наверно прибор не рассчитан на ситуацию, когда по клеммам TM+ TM- есть сигнал, но нет потребления питания ...
Именно так!
На осцилолографе видно, что между контактами ТМ+ и ТМ- имеется 5 Вольт и иногда проскакивают импульсы аж до нуля.
Причём, параметры импульсов одинаковые и с TouchMemory, и с Matrix-II.
Но как только конденсатор убирается - вот нельзя проверить, пропадают ли импульсы!
Ведь на схему влияет и сам осциллограф со своей входной емкостью 50 пФ!
А какой выход у Matrix-II?
Не открытый ли у него коллектор?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Рустам » 10 окт 2019, 14:01

Serg Fisher писал(а):
07 окт 2019, 20:18
Но как только конденсатор убирается - вот нельзя проверить, пропадают ли импульсы!
Ведь на схему влияет и сам осциллограф со своей входной емкостью 50 пФ!
К осциллографам бывает специальный делитель который имеет маленькую ёмкость через большое сопротивление, он как раз предназначен для случаев исключения влияния осциллографа на схему.
Изображение

Serg Fisher
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 18:15

Re: Подключение считывателя Matrix-II к Гранд Магистр 4А

Сообщение Serg Fisher » 10 окт 2019, 19:54

Интересная идея.
Есть у меня такой делитель.
Будет время, попробую через него проверить.

Ответить