C2000-4 постоянно пищит

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
dedus

Сообщение dedus » 31 мар 2010, 16:06

тема старая ,песня таже. монтаж делал кто-то и где-то. програмирование тоже. в системе: с2000м , 6 с2000-4 и 1 с2000-сп1
время на разбор на месте очень мало .подвижной состав стоит не более 5 часов ,плюс в энто время ево впорядок приводят ,типа белим ,красим ,полы моем. вобщем вагон типа люкс. трабла во какая
без видимой причины "proxi" начинают писчать потом смолкают ,никакой логики не видно ,писчат кто как хочет и когда хочет снял конфы пытаюсь разобратся чё к чему. есть одно наблюдение считыватели стоят на расстоянии не более 40 см. от защёлок (наводка?) сказано не ближе метра . временно вышел из положения откинув провод "beep" стало комфортней. вопрос кто-нить
могет чё посоветовать .если найду решение сам то отпишу.

Paradox200750

Сообщение Paradox200750 » 05 май 2010, 16:54

Надо конкретно смотреть. Начни с питания чтоб оно было стабильно. А защёлка и считыватель 1 м. - бред. Ставил практически вплотную на бумажных дверях - 4 года - всё О.К. Проблема твоя скорей всего очень проста.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 06 май 2010, 20:55

В зависимости от версии С-2000-4 1.12 или 2.0 возможны варианты подключения touch memory или wiegand 44. Так-же надо смотреть конфигурацию прибора. http://bolid.ru/netcat_files/pr_3a_3m.pdf

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»