C2000-4 постоянно пищит

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Баламут

C2000-4 постоянно пищит

Сообщение Баламут » 30 мар 2009, 07:59

К прибору подключен Proxy 3А. В какой-то момент не открыл дверь по карточке и стал мигать диодом №1 с частотой примерно 2 Гц и пищать с той же периодичностью. Точно так же ведет себя и считыватель. В чем тут может быть проблема и как ее сбороть?

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 30 мар 2009, 18:14

для начала попробовать питание выключить и включить.

Баламут

Сообщение Баламут » 31 мар 2009, 00:39

Если бы все было так просто... Пробовал я этот вариант.

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 31 мар 2009, 01:33

а ведь была кстати такая проблема. только не помню из-за чего.. вроде неправильные настройки с2000-4 были. Причем замок закрылся и ппц.. а там защелка была, а контроллер снаружи :))))

Баламут

Сообщение Баламут » 31 мар 2009, 01:57

Т.е. настройки в принципе могу слететь получается? Тем более тогда странно. Насколько я понял подобным образом прибор реагирует на тревогу взлома. А программулина мне показывает, что эта опция отключена... Да и саму кнопу взлома я там чуть ли не гвоздями прибил.

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 31 мар 2009, 13:43

не. у нас было не так. там был новый с2000-4, товарищ, который его программировал и я за дверью с защелкой. Т.е. настройки там не слетели, а могли быть залиты неправильные - мы контроль доступа на с2000 первый раз делали. Вполне возможно, что у вас с2000-4 мертвый (ну или полумертвый :)

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 02 апр 2009, 23:35

http://bolid.ru/netcat_files/pr_3a_3m.pdf Тебе я думаю сюда и смотреть пункт 2.2 обратить внимание подключение С_2000_4 по версиям

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 02 апр 2009, 23:38

А чтобы совсем не мучиться поставь считыватель Matrix II работает на 5+ с Болидом

Баламут

Сообщение Баламут » 09 апр 2009, 00:54

Блин, что-то на почту уведомления перестали приходить... Спасибо за ответы, но... Прибор вряд ли мертвый. Поставил другой, заведомо живой, та же песня. Прокси тоже ни при делах (подключен правильно, менял на заведомо рабочий и т.д.) Может ли быть дело не в самом приборе, а в пульте С2000? Я в этом деле новичок, разбираюсь по ходу пьесы...

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 09 апр 2009, 14:29

Баламут писал(а):Может ли быть дело не в самом приборе, а в пульте С2000? Я в этом деле новичок, разбираюсь по ходу пьесы...
ну это проверить не сложно - можно просто отключить прибор от линии связи с С2000.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 09 апр 2009, 23:23

Слушай тут возникла идея, у тебя датчик двери подключен ?
Потому что 1 ШС в контроллере должен быть по любому 4 типа для кнопки двери и датчика двери в контроле доступа, а если дверь 20 секунд без датчика то контроллер начинает выдавать твои симптомы либо та же беда происходит (с симптомами) когда заходишь в режим программирования ключей, но через 20 секунд самосброс. Остаеться 2 вещи либо кнопке пипец, либо датчику двери, посмотри. Мне самому интересно блин, чуда не было такого не когда.

dedus

Сообщение dedus » 24 июл 2009, 18:51

а можно на файлик конфиги взглянуть . и схемку подключения ?
а также работа автономная или с с2000 или с орионом или все вместе ?

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»