подключение двух контроллеров Perco CL201.1 к одной двери

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
coderspb
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 15:10

подключение двух контроллеров Perco CL201.1 к одной двери

Сообщение coderspb » 22 апр 2021, 16:25

Здравы будьте, бояре!

Подскажите, пожалуйста!
Интересует схема подключения двух контроллеров Perco CL201.1 к электромагнитному замку на одной двери.
Логику, где один из контроллеров управляет замком, а второй является "кнопкой" для первого - представляю.
Схему подключений прилагаю.

Изображение

777SkiF777
Специалист
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09

Re: подключение двух контроллеров Perco CL201.1 к одной двери

Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2021, 16:36

Не глядя в инструкцию, могу предложить Вам использовать реле ( хоть от жигулей) на "контроллере/кнопке" на паре оранжевый красный. Потребуется переключение контроллера в режим - электромехзамок.

oleglevsha
Специалист
Сообщения: 854
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 22:34
Откуда: alarmsystem-cctv
Контактная информация:

Re: подключение двух контроллеров Perco CL201.1 к одной двери

Сообщение oleglevsha » 23 апр 2021, 08:09

Соедините оранжевый провод(Lock) второго контроллера с зеленым проводом(DU) первого, второй контроллер переведите в работу с электромеханическим замком

coderspb
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 15:10

Re: подключение двух контроллеров Perco CL201.1 к одной двери

Сообщение coderspb » 23 апр 2021, 09:25

Спасибо за советы.
Про режим э/мех замка, честно, не подумал. :good: