Сообщение Сергей2802 » 03 дек 2022, 18:16

Все вечер добрый осваиваю новую ПРОФЕССИЮ :dash: :%) нужна помощь по расключки СКУД PERCO

Сергей2802
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 дек 2022, 17:50

Re: Perco rp15. 2 как подключить

Сообщение Сергей2802 » 03 дек 2022, 18:19

Perco rp 15.2 нужно подключить к контроллер CT/L 04.2 подскажите какие цвета куда надо цеплять

Аватара пользователя
mixatronik
Специалист
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 11:52

Re: Perco rp15. 2 как подключить

Сообщение mixatronik » 06 дек 2022, 17:40

Сергей2802 писал(а):
03 дек 2022, 18:19
Perco rp 15.2 нужно подключить к контроллер CT/L 04.2 подскажите какие цвета куда надо цеплять
Не получится. Контроллер CT/L04.2 работает со считывателями по протоколу RS485, а RP-15.2 - это считыватель, работающий по протоколу Wiegand. Подключить можно, через конвертер AC02.2, но это не нужно, а нужно просто взять правильный считыватель - IR-03, например, если найдёшь. Они снять с производства и на замену пришли IR13 и IR19 - красивые, но дорогие...

Сергей2802
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 дек 2022, 17:50

Re: Perco rp15. 2 как подключить

Сообщение Сергей2802 » 07 дек 2022, 16:32

Просто пришло все по проекту, а рисовали его наверное пионеры, все через одно место. Материал весь по проекту сижу теперь голову ломаю как их запустить их 10 комплектов

Аватара пользователя
mixatronik
Специалист
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 11:52

Re: Perco rp15. 2 как подключить

Сообщение mixatronik » 07 дек 2022, 17:05

Только докупать AC02.2 - по одному на два считывателя

Ответить