Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Phorcys
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 авг 2021, 13:34

Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Сообщение Phorcys » 13 дек 2022, 20:55

1. Нанятые работники подключили к одному контроллеру две кнопки и два считывателя (на каждой дверь считыватель IR04 и кнопка), в подключил контроллер к компьютерной сети, подключил его к СКУД, но работает лишь один считыватель - он пропускает при использовании карты, а другой подаёт сигнал при её использовании, но не пропускает. Кнопки работают все. Модель контроллера CT/L04, но почему-то отображается в веб-интерфейсе контроллера так:

Код: Выделить всё

Модель контроллера	Контроллер двух односторонних дверей с подключением контроллеров CL201
Неисправность контроллера (Шина SPI)	Электронная проходная с подключением контроллеров CL201
Я пробовал перепрошивать посредством программы, но тщетно. Может ли дело быть в данной прошивке? До этого контроллер с данной прошивкой без проблем работал на других дверях (правда там было два считывателя IR04 на одной двери). В событиях сообщения о неисправности контроллера:
events.JPG
Я пытался перепрошить данный контроллер, но тщетно - всё прошивается успешно, но по факту остаётся та же прошивка.

2. Те же работники подключили к другому контроллеру два считывателя - IR04 и IR03.1 - теперь первый горит, но, при поднесении карты, просто меняет цвет на зелёный, а второй просто мигает всеми цветами. В логах контроллера никаких ошибок нет:

Код: Выделить всё

Модель контроллера	Контроллер CT/L04
Вариант конфигурации	Контроллер турникета
В чём может быть проблема, что посоветуете?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Сообщение GenaSPB » 13 дек 2022, 23:46

Адреса не выставили на считках. И не верно выбрана начальная конфигурация контроллера. Вариант конфигурации.

Phorcys
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 авг 2021, 13:34

Re: Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Сообщение Phorcys » 13 дек 2022, 23:56

GenaSPB писал(а):
13 дек 2022, 23:46
Адреса не выставили на считках. И не верно выбрана начальная конфигурация контроллера. Вариант конфигурации.
Извиняюсь, а как там адреса выставлять? Вроде что-то настраивать можно лишь через контроллер и СКУД. А насчёт конфигурации уже понял, спасибо, установщики неверно джамперы выставили.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Сообщение GenaSPB » 14 дек 2022, 08:46

На считках перемычки перекусываются, а на контроллере при первом старте выбирается тип конфигурации. Ни каких джамперов если вам не старые контроллеры поставили, трогать не надо.

Аватара пользователя
mixatronik
Специалист
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 11:52

Re: Проблема с работой считывателей Perco IR03-4 на контроллерах Perco CT/L04

Сообщение mixatronik » 16 дек 2022, 19:19

В логе ошибка часов. Нормально инициализироваться и работать не будет.

Ответить