Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
			
		
		
			- 
				
																			
								stormovoi							 
						- Новичок
 			
		- Сообщения: 4
 		- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26
 		
		
						
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 stormovoi » 19 июл 2012, 21:33
			
			
			
			
			Приветствую! Есть контролер honeywell n-1000 и есть необходимость установить считыватель на проходной удаленностью 120 - 140 метров. 
Полагаю нужно что то вроде wiegand to ethernet -> ethernet to wiegand
Может есть какие идеи еще?
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
					
			
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								GenaSPB							 
						- Модератор
 			
		- Сообщения: 11288
 		- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 		
		
																- Откуда: Санкт-Петербург
 
							
							- 
				Контактная информация:
				
			
 
				
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 GenaSPB » 20 июл 2012, 07:50
			
			
			
			
			А то мешает расположить контроллер на проходной?
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								stormovoi							 
						- Новичок
 			
		- Сообщения: 4
 		- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26
 		
		
						
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 stormovoi » 20 июл 2012, 11:04
			
			
			
			
			GenaSPB писал(а):А то мешает расположить контроллер на проходной?
Проходная - автоматические ворота и дверь, помещения нет. На улице ставить контролер 1500$не очень.
 
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								stormovoi							 
						- Новичок
 			
		- Сообщения: 4
 		- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26
 		
		
						
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 stormovoi » 20 июл 2012, 11:05
			
			
			
			
			
говорит то она говорит, перепробовал разные провода, максимум что получилось 78 метров. Теория и практика порой не совпадают.
 
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								Рустам							 
						- Специалист
 			
		- Сообщения: 3984
 		- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
 		
		
											- Откуда: Челябинск
 
							
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 Рустам » 20 июл 2012, 11:31
			
			
			
			
			stormovoi
И неэкранированную витую пару пробовал? Вроде интерфейс-то простой, всё в пределах одного мегагерца, должен далеко и бодро бегать.
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								GenaSPB							 
						- Модератор
 			
		- Сообщения: 11288
 		- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 		
		
																- Откуда: Санкт-Петербург
 
							
							- 
				Контактная информация:
				
			
 
				
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 GenaSPB » 20 июл 2012, 13:56
			
			
			
			
			stormovoi писал(а):GenaSPB писал(а):А то мешает расположить контроллер на проходной?
Проходная - автоматические ворота и дверь, помещения нет. На улице ставить контролер 1500$не очень.
 
Тогда это не проходная, а ворота. Какое растояние в паспорте на контроллер указано?
 
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
																			
								stormovoi							 
						- Новичок
 			
		- Сообщения: 4
 		- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 21:26
 		
		
						
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 stormovoi » 20 июл 2012, 16:46
			
			
			
			
			Рустам писал(а):stormovoi
И неэкранированную витую пару пробовал? Вроде интерфейс-то простой, всё в пределах одного мегагерца, должен далеко и бодро бегать.
Да, пробовал  - 68 метров берет, дальше нет.
 
			
			
									
									
						 
		 
				
		
		 
	 
	
	
						
		
		
			- 
				
								Stalker_kg							
 
						- Постоянный посетитель
 			
		- Сообщения: 51
 		- Зарегистрирован: 06 июл 2011, 16:47
 		
		
											- Откуда: Азия
 
							
						
		
		
						
						
													
							
						
									
						Сообщение
					
								 Stalker_kg » 26 июл 2012, 17:04
			
			
			
			
			есть кабель КСПВЭГ - подходит для интерфейса RS-485 расстояние от считывателя до контроллера до 1200м. ( по тех характеристикам ) . Можно попробовать с ним что либо сообразить.