Диод для электромагнитного замка

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Диод для электромагнитного замка

Сообщение GenaSPB » 20 мар 2013, 12:24

Я тут себе голову сломал. Как же правильно выбирать диод для искрозащиты на электромагнитный замок. Каждый производитель разные диоды указывает причем один и тот же вне зависимости какой замок.
А может я вообще сильно заморачиваюсь и воткнуть первый попавшийся под руку?

rss53
Специалист
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 17:29
Откуда: Великий Новгород

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение rss53 » 20 мар 2013, 13:02

GenaSPB писал(а):Я тут себе голову сломал. Как же правильно выбирать диод для искрозащиты на электромагнитный замок. Каждый производитель разные диоды указывает причем один и тот же вне зависимости какой замок.
А может я вообще сильно заморачиваюсь и воткнуть первый попавшийся под руку?
Правильнее - от электромагнитной индукции!
Диод призван защищать электронный ключ от обратного выброса. Для этой цели подойдет диод с обратным напряжением от 100 вольт и током не менее 1 ампера! Практически любой с подходящими параметрами.
Соблюдайте полярность при подключении!

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение AlexLider » 08 дек 2017, 01:06

Шунтирующие диоды (обычно серий 1N400x, 1N540x) ставить параллельно контактам электромагнитного замка и электромагнита НУЖНО в обязательном порядке! Естественно при соблюдении полярности.
Многолетняя практика подтвердила надежность защиты блоков управления (контроллеров, панелей и т.д.) от вредного воздействия обратных токов. Но к сожалению многими монтажниками правило об установке шунтирующих диодов игнорируется, в результате чего контроллеры и панели преждевременно выходят из строя.

Volant
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 12:34

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение Volant » 10 фев 2018, 12:05

А если схема подключения замка(электроригельный, имеет свой внутренний выключатель OPEN) такая:
GND(замок) ---- GND(ИБП)
+12В(замок)--- +12В(ИБП)
OPEN(замок)---- LOCR(контроллер)

Как должен включаться шунтирующий диод, между +12В и OPEN замка?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение Sergiodemaster » 10 фев 2018, 21:05

Контакт OPEN силовой или сигнальный?
Если сигнальный, то диод не нужен.

Volant
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 12:34

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение Volant » 10 фев 2018, 22:00

Sergiodemaster писал(а):Контакт OPEN силовой или сигнальный?
Если сигнальный, то диод не нужен.
По идее, силовые (+) и (-), а на счет OPEN - затрудняюсь

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение ALEX_SE » 11 фев 2018, 14:02

Может электромеханический замок а не электромагнитный?

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение AlexLider » 11 фев 2018, 19:46

ALEX_SE писал(а):Может электромеханический замок а не электромагнитный?
Электроригельный - разновидность электромагнитных замков. Диод подключается параллельно контактам Open и +12в.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2018, 17:16

На этих да. Хотя я всегда считал их электромеханическими. Машнитные это которые магнитным полем удерживаются. По моему разумению.

Volant
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 12:34

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение Volant » 19 фев 2018, 17:44

AlexLider писал(а):Электроригельный - разновидность электромагнитных замков. Диод подключается параллельно контактам Open и +12в.
По всей видимости, контакт замка Open сигнальный, поскольку, в закрытом состоянии(замок НЗ) на клеммах +12в и Open напряжение 4.75в, а в открытом состоянии 10в. Есть смысл в шунтирующем диоде?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение GenaSPB » 19 фев 2018, 23:07

Какие-то странные напряжения не понятно откуда выдуманные. Да и не напряжением определяется необходимость диода, а той индуктивностью которая сидит на нагрузке. Но в этом случае думаю Open сигнальный иначе теряется смысл в таком его подключении и значит ни какого диода не надо.

vladmaster
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 23:03
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Диод для электромагнитного замка

Сообщение vladmaster » 26 фев 2018, 13:35

Диод или супрессор ставить обязательно, хоть в электромагнитных замках, хоть в электромеханических, это необходимо для защиты исполнительного транзистора или контактов реле контроллера. Всё, точка.

Ответить