S333S
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 21:44

Re: Вопросы новичков

Сообщение S333S » 12 янв 2022, 22:42

Приветствую! Собираюсь поставить сигнализацию в дачный дом. Электричества 220 нет. Хочу установить достаточно простой контроллер сигнализации с маленьким потреблением, который по событию с датчика (например геркона) сможет замыкать реле. На это реле уже повешу всё остальное, питающееся от других аккумуляторов.
Можете подсказать простой контроллер с таким функционалом? (Маленькое потребление, замыкание реле по событию с датчика, работа при температуре до -30)

Спасибо

awadima
Специалист
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 03:12

Re: Вопросы новичков

Сообщение awadima » 12 янв 2022, 23:41

ajax ?

S333S
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 21:44

Re: Вопросы новичков

Сообщение S333S » 13 янв 2022, 00:35

awadima писал(а):
12 янв 2022, 23:41
ajax ?
Выглядит наворочено, хочу проще

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2022, 17:06


KENTT
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 11:45

Re: Вопросы новичков

Сообщение KENTT » 22 авг 2022, 09:29

Интересно, а какие АКБ вы поставите, для сигнализации и как и вы написали других устройств? При минус 30 это очень интересно, сколько они проработают?
И какой смысл в сигнализации в которой только один геркон? У вас там что подвал с одной железной дверью?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 24 авг 2022, 20:02

есть задача - её надо решать. А зачем сто ШС когда достаточно одного? в 100 раз увеличить вероятность ложняка?

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Вопросы новичков

Сообщение VitoTLT » 25 апр 2024, 22:29

Здравствуйте. В помещении стоят три извещателя "Астра-8" (охранный объемный совмещенный)
Начинают глючить. То ли шлейф, то ли датчики, то ли сам блок сигналки... Пытаюсь разобраться, как подключили установщики и не могу понять... Производитель почему-то не разместил эту информацию в своём руководстве пользователя и руководстве по монтажу.
У каждого извещателя две цепи. Акустический датчик и инфракрасный датчик. Монтажники подключили их последовательно (с помощью перемычки). Поэтому, в моём понимании, они должны быть в нормально замкнутом состоянии, а при сработке - размыкаться.
астра8.jpg
И в результате все датчики должны висеть последовательно на одном шлейфе вот таким образом:
астра8_1.jpg
Но в реале установщики зачем-то задействовали "тампер" (кстати, что это?), и прикрутили к нему сразу два провода в одну колодку...
астра8_2.jpg

Рустам
Специалист
Сообщения: 3710
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 26 апр 2024, 12:42

Да, все датчики по оба канала должны соединяться последовательно и в конце - резистор. Пока прибор видит резистор - всё в норме, если если увеличилось сопротивление - это сработка, тревога, если уменьшилось - это неисправность, но тоже тревога.
Тампер - это датчик вскрытия корпуса, когда пружинка перестаёт упираться в крышечку, контакт размыкается, значит внутрь датчика лезет злоумышленник, надо дать тревогу. Но монтажники в данном случае тампер не подключили в цепь, а просто его одну из клемм использовали для соединения транзитного провода. То есть, при вскрытии датчика тревоги не будет.

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Вопросы новичков

Сообщение VitoTLT » 26 апр 2024, 17:35

Значит на контактах датчиков не размыкатели цепи при сработке, а какое-то конкретное сопротивление? Но как тогда базовый блок сигнализации определяет, какое сопротивление должно быть в итоге? Ведь если последовательно три датчика - это одно сопротивление. А если десять датчиков - это совсем другое сопротивление...

2Dem
Специалист
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 01:16

Re: Вопросы новичков

Сообщение 2Dem » 26 апр 2024, 23:43

Немного не так. Прибор видит лишь сопротивление резистора на конце шлейфа, обычно ~килоом, если не предусмотрена установка резисторов параллельно датчикам, но это уже из другой оперы. Если датчик нормально замкнутый, то сопротивлением на нем можно пренебречь, даже если датчиков десятки. В момент сработки сопротивление улетает в бесконечность. А вот замыкание одного датчика сработки не даст, нужно замыкать шлейф чтобы вызвать ошибку.

Ответить