пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
Здравствуйте!
такая ситуация. на электрической подстанции в здании есть помещение аккумуляторной.
какие пожарные извещатели можно устанавливать в такие помещения?
мне говорят что нужно ставить тепловые во взрывозащитном корпусе и блоком БИСШ. так ли это на самом деле или нет?
такая ситуация. на электрической подстанции в здании есть помещение аккумуляторной.
какие пожарные извещатели можно устанавливать в такие помещения?
мне говорят что нужно ставить тепловые во взрывозащитном корпусе и блоком БИСШ. так ли это на самом деле или нет?
Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
Категорию и класс зоны уточните у них для начала.
Что за аккумуляторы?
Что за аккумуляторы?
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
аккумуляторы свинцовые. категория вроде А.
Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
класс зоны?
хотя на 0-1 уже уточнили что от Вас нужно.
Хотя если А то конечно изоляторы нужны, извещатели в исполнении соответствующем, и проходка в стену.
По извещателям или пламени или температуры. А лучше вообще термокабель и вывести его хвосты за пределы помещения.
хотя на 0-1 уже уточнили что от Вас нужно.
Хотя если А то конечно изоляторы нужны, извещатели в исполнении соответствующем, и проходка в стену.
По извещателям или пламени или температуры. А лучше вообще термокабель и вывести его хвосты за пределы помещения.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 мар 2016, 21:38
Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода
Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
Всё проще - только что написано на входной двери (категория помещения). Если "А" - то ставить всё взрывобезопасное; если "В3" или "В2" или "В1" - то обычную пожсигнализацию; а если "В4" или "Д", то с чистой совестью вообще ничего не делаете. А высчитывать категорию исходя из концентрации, вентиляции и типа АКБ - это забота технологов, а не Ваша.Сергей Мишин писал(а):Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода