Сообщение GenaSPB » 14 фев 2011, 23:14

Совсем недавно почти полностью торговый центр сгорел!
А если разобраться, то он так сильно погорел лишь потому, что там через задницу всё сделано было, и все молчали до пожара!
Вот, а если бы провода были не горючими они бы целеханьки остались. :lol: Вот только не понятно кому от этого легче.
С линиями оповещения еще могу согласиться что надо FRLSом делать, вот шлейфы на фига, не понимаю.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 15 фев 2011, 09:42

GenaSPB писал(а):Pashtet а что 3СУ не подходят все таки?
Там распальцовка другая, я получил 3СР с маркировкой 3СУ и вклееной внутри бумажкой с номерами контактов, так что надо будет просто еще и провода переключать в каждом если 3СУ брать.