Помогите подобрать прибор для охраны.

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11123
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 11 окт 2010, 08:33

А смысл подключать через USB? Подключить конечно можно, но понадобиться преобразователь USB-RS 232.
Привязать релюхи можно практически как угодно, попробуйте сконфигурировать требуюмую Вам систему просто в програме, есть такая возможность без физического присутствия приборов. http://www.bolid.ru/soft/object/object_12.html и http://www.bolid.ru/soft/object/object_14.html
Периодически возникают проблемы с поставками болида, но чтоб он совсем пропал это не реально.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 12 ноя 2010, 17:29

GenaSPB писал(а):А смысл подключать через USB? Подключить конечно можно, но понадобиться преобразователь USB-RS 232.
Или я что-то путаю, или вы...
Для подключения к компу же в любом случае вроде нужен преобразователь интерфейса?... С2000-ПИ-ГР, например... Чем С2000-USB хуже при более низкой цене??? Вроде и скорость работы должна быть выше...
На одном объекте попалась система Орино-про, которая тормозит жутко при любых действиях связанных с большим количеством шлейфов и приборов... Это из-за компа тормозного или из-за интерфейса медленного так? Просто, появились опасения....
Да и вообще, для меня как-то малопонятно, чем отличается куча версий этой программы... где-то можно найти описание раницы между ними??? А то, про каждую версию отдельно читать задолбаюсь...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11123
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2010, 21:21

Для подключения к компу Com порт ни чего не надо. На С-2000 и С-2000М есть RS-232 и она же служит преобразователем в RS-485.
На одном объекте попалась система Орино-про, которая тормозит
Скорее всего комп тормозит или коряво построен RS-485. Народ считает что его можно ветвить как угодно.
Да и вообще, для меня как-то малопонятно, чем отличается куча версий этой программы...
Актуальная версия одна, Орион Про 1.11. Но состоит она из кучи модулей которые покупаются в зависимости от потребности. Еще он может отличаться по кол-ву приборов в системе максимально 127.
З.Ы. Если не говорит о Орионе, а только о программировании, то лучше ноут вместе с http://ironlogic.ru/il.NSF/pages/USB485

kubaner
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 12:35

Сообщение kubaner » 04 дек 2010, 12:45

Контакт-GSM-5-2

Ответить